21 Mar 2018, 22:36
Los hornos domésticos llevan clavijas de 16A por que sus potencias suelen rondar entre los 2000 y 3000W.
Esta potencia se puede utilizar en un enchufe normal con cables de 2,5mm², aunque en mi opinión seria mejor utilizar cables de 4mm² como mínimo, aunque se mantenga el magneto de 16A, ya que para según que recetas el horno puede estar varias horas en marcha.
El reglamento especifica los circuitos en viviendas, pero no te dice que en un bar o en un hotel el horno también deba llevar circuito de 6mm². Aunque también depende mucho de como lo interprete el de la OCA.
Por otra parte, tampoco le veo mucho sentido cortarle el cable a un horno para poner otro. De acuerdo que haces uniforme la sección del circuito, pero en una televisión por ejemplo, nadie se le ocurre cambiarle su cable de 0,75mm² por uno de 2,5mm².
Se supone que un electrodoméstico o cualquier aparato certificado lleva un cable acorde a su consumo eléctrico.
Saludos