Buenos días a todos, ¡cuánto tiempo! Espero que todo os vaya bien por aquí.
Hoy estábamos realizando la medición de resistencia de bucle (enchufe a toma schuko) de un edificio de oficinas (esquema TT), desde una planta 3ª, y nos daba un valor de resistencia de bucle de 3 ohm (muy bueno). Revisando posteriormente el cuadro eléctrico, hemos visto que la tierra que venía con la derivación individual al cuadro de planta estaba cortada, y no conectada al regletero de tierra. ¿Se os ha dado algún caso en el que con el conductor de protección del cuadro desconectado os diera un valor de tierra tan bajo? El cuadro es metálico, empotrado en fábrica, ¿se puede dar el caso de que la intensidad vuelva por la propia estructura del edificio y te dé un valor de tierra tan bajo con el conductor de protección desconectado, o procedemos a adquirir un medidor nuevo? Yo entiendo que no, y que al estar desconectado el conductor de protección el valor de la resistencia de bucle debería salir mucho mayor a 2.000 ohm, que es lo máximo que mide el instrumento.
Gracias, y saludos.