Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
elsobrecargas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 01 Jun 2017, 19:25
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Verificaciones del diferencial.

14 Jun 2018, 11:28

A través de los multifunciones comprobamos a que intensidad de defecto saltan los diferenciales así como también en que los tiempos de salto estén por debajo de los máximos permitidos según normalización. 
 
Lógicamente antes de la prueba introduciremos las características del diferencial instalado. 
Ahora bien no entiendo muy bien cual es la diferencia entre el parámetro de polaridad al disparo debiendo de indicar a 0 grados o 180 grados, en cuanto al funcionamiento del diferencial. 
esta claro que en la utilización del aparato la corriente de defecto podrá originarse en cualquier punto de la onda de tensión, la pregunta sería ¿que diferencia hay en la prueba inyectar la fuga en 0 grados de la forma de onda  y inyectarla a 180 grados?
saludos 


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Verificaciones del diferencial.

15 Jun 2018, 01:04

Entiendo que el ángulo de fase dependerá de que la carga sea inductiva o capacitiva.
Simula con 0º y 180º las situaciones más extremas en la carga.
Dependiendo de los grados, el diferencial (RCD) disparará antes o más tarde y esa prueba evalúa las situaciones más adversas en lo que respecta a tiempo de disparo.


 
elsobrecargas
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 19
Registrado: 01 Jun 2017, 19:25
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Verificaciones del diferencial.

16 Jun 2018, 11:00

De acuerdo, tiene sentido, lo que si es que tenia claro es que ambas pruebas se realizaban por la posiblidad efectivamente de diferentes tiempos de respuesta del diferencial, debiéndose de confirmar que estuvieran dentro de los tiempos maximos permitidos en ambas situaciones. 
Yo pensaba que podía ser por la polarización magnetiica del toroidal del diferencial, que para el diferencial le era mas difícil detectar la fuga en los cambios de sentido de la corriente según la polaridad. Pues el dispositivo trabaja atendiendo a corrientes, que estas esten desfasadas de la tensión  por ejemplo en un diferencial monofasico, en principio no debería afectar el equivalente reactivo. Ya si fuera trifasico entiendo que puede que si pues cada fase podrá tener un circuito equivalente distinto. 
saludos.