02 Sep 2018, 18:13
No conozco este modelo de contador, pero he leido algunos manuales, el led PLM indica el estado de la conexion de telegestion. En principio verde significa que esta conectado a la central, por lo tanto es capaz de enviar lecturas y los eventos y alarmas que se produzcan, a la vez que tambien la distribuidora puede cambiar la programación de forma remota.
El led marcado como 1000 imp/kWh, es el led que parpadea segun la carga conectada, a mas carga mas rapido parpadea. Significa que cuando haya parpadeado 1000 veces el contador habrá contado 1kWh.
Si este led está en rojo fijo en principio significa que no hay carga conectada en ese contador. Esto también pasa con los contadores que monta Endesa, si no hay carga el led se pone en rojo fijo.
El cambio de numeros en la pantalla supongo que te refieres a los codigos que se muestran en la parte superior. 18 muestra la energia activa kWh, 16 muestra los picos del maximetro.
Normalmente esos codigos se muestran acompañados de otros codigos, como 1.18.1
El 1 de la izquierda muestra el numero de contrato.
El 18 muestra el tipo de lectura.
El 1 de la derecha indica el periodo tarifario. Si no se factura con discriminacion horaria 0 y 1 muestran la energía activa total. Si hay discriminación horaria aparecerá la lectura 0 como total y las lecturas 1 y 2 como periodos diferentes, por lo tanto dos lecturas de energia activa en kWh.
Saludos