Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
jsa
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 13 Ene 2019, 09:49
Ubicación: Bizkaia

Elección Cable Corriente de Cortocircuito

13 Ene 2019, 10:43

Buenos días,

Estoy realizando un estudio de una instalación y tengo serías dudas con la corriente de cortocircuito.

Tengo un cuadro eléctrico el cual tiene una Icc calculada de 8kA. El cuadro tiene aparamenta IC60N industrial que aguanta 6/10kA.

Mis preguntas son:

- ¿Todo cable que salga de ese cuadro tiene que aguantar una corriente de cortocircuito de 8kA?
En caso afirmativo, de ese cuadro no pueden salir líneas menores de

Raíz(t)=K*(S/I). S= raíz(t)*(I/K) = raíz(0,1)*(8000/143) = 17,69

Por tanto todas las líneas de salida tienen que ser igual o superiores a 25mm2.



En caso negativo, ¿Cómo sería? Se calcula la Iccmax al final de la línea y tiene que aguantar esa corriente de cortocircuito? Pero si tengo la falta al inicio de la línea, tendré los 8kA.

Por favor, que alguien me saque de dudas, que estoy que no duermo.

Muchas gracias.

Un saludo