Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

12 Oct 2019, 10:19

Hola a todos,

Alguien sabe el motivo por el que se instalan cartuchos en vez de fusibles para los neutros de las farolas?

Me refiero a estos:
Imagen

Muchas gracias


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

12 Oct 2019, 11:01

Tomate escribió:
Hola a todos,

Alguien sabe el motivo por el que se instalan cartuchos en vez de fusibles para los neutros de las farolas?

Me refiero a estos:
Imagen

Muchas gracias

Por la misma razón que tienes una cuchilla de neutro en la CGP de los edificios.

En una instalación monofásica FASE+NEUTRO o en una instalación trifásica 3FASES+NEUTRO, el neutro no se debe cortar nunca de ahí que no se ponga fusiible en el neutro, no vaya a ser que funda por viejo y se arme la de san Quintín.

Y entonces la pregunta sería ¿Y por qué lo lleva?

Y la respuesta es por que si tienes una instalación FASE+FASE para alimentar ese elemento (en este caso es farola, pero podría ser cualquier otra cosa) si que debes proteger con fusible, así que quitarías el cartucho de neutro y lo reemplazarías por el correspondiente fusible.

Emilio Carrasco.


www.emiliocarrasco.com
 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

12 Oct 2019, 18:01

EmilioCarrasco escribió:
Tomate escribió:
Hola a todos,

Alguien sabe el motivo por el que se instalan cartuchos en vez de fusibles para los neutros de las farolas?

Me refiero a estos:
Imagen

Muchas gracias

Por la misma razón que tienes una cuchilla de neutro en la CGP de los edificios.

En una instalación monofásica FASE+NEUTRO o en una instalación trifásica 3FASES+NEUTRO, el neutro no se debe cortar nunca de ahí que no se ponga fusiible en el neutro, no vaya a ser que funda por viejo y se arme la de san Quintín.

Y entonces la pregunta sería ¿Y por qué lo lleva?

Y la respuesta es por que si tienes una instalación FASE+FASE para alimentar ese elemento (en este caso es farola, pero podría ser cualquier otra cosa) si que debes proteger con fusible, así que quitarías el cartucho de neutro y lo reemplazarías por el correspondiente fusible.

Emilio Carrasco.


Gracias por tu respuesta.

Creo que en el caso de una CGP el neutro no debe cortar nunca, ya que puede poner receptores monofásicos a 380 cuando las cargas están compensadas.

En el caso de las farolas, si los cajetines protegen a las farolas individualmente no veo el motivo o posibilidad de que se produzca el mismo efecto que en el caso anterior en caso que se abra el neutro.


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

12 Oct 2019, 22:26

El neutro es un cable con potencial 0V y suele ir directo, no se corta a no ser que se corte la fase.
En circuitos trifasicos y bifasicos, el corte de neutro produce desequilibrio de tensiones en las cargas monofasicas, que no suelen quedar compensadas a la perfeccion.
La fase mas cargada recibe menos de 230V pero las menos cargadas reciben mas de 230V y se pueden quemar cargas.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

13 Oct 2019, 22:27

Bombilla escribió:
El neutro es un cable con potencial 0V y suele ir directo, no se corta a no ser que se corte la fase.
En circuitos trifasicos y bifasicos, el corte de neutro produce desequilibrio de tensiones en las cargas monofasicas, que no suelen quedar compensadas a la perfeccion.
La fase mas cargada recibe menos de 230V pero las menos cargadas reciben mas de 230V y se pueden quemar cargas.
Saludos


Y el corte del neutro en circuitos monofásicos?

Ciñete al caso de las farolas y lo entiendo mejor.

Gracias.


 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

13 Oct 2019, 22:27

Bombilla escribió:
El neutro es un cable con potencial 0V y suele ir directo, no se corta a no ser que se corte la fase.
En circuitos trifasicos y bifasicos, el corte de neutro produce desequilibrio de tensiones en las cargas monofasicas, que no suelen quedar compensadas a la perfeccion.
La fase mas cargada recibe menos de 230V pero las menos cargadas reciben mas de 230V y se pueden quemar cargas.
Saludos


Y el corte del neutro en circuitos monofásicos?

Ciñete al caso de las farolas y lo entiendo mejor.

Gracias.


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

14 Oct 2019, 10:34

Entiéndelo como te he dicho antes.

Cuando tienes una red 127/230 no queda más remedio que alimentar la farola entre fase y fase y ahí es donde quitas el cartucho y pones un fusible.

En una red convencional 230/400 si que alimentas entre fase y neutro de ahí que necesites poner el cartucho en el neutro.

Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
 
Avatar de Usuario
Tomate
Usuario habitual
Usuario habitual
Autor del tema
Mensajes: 172
Registrado: 19 Oct 2017, 05:57
Ubicación: Madrid

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

14 Oct 2019, 15:06

EmilioCarrasco escribió:
Entiéndelo como te he dicho antes.

Cuando tienes una red 127/230 no queda más remedio que alimentar la farola entre fase y fase y ahí es donde quitas el cartucho y pones un fusible.

En una red convencional 230/400 si que alimentas entre fase y neutro de ahí que necesites poner el cartucho en el neutro.

Emilio Carrasco

Perdona mi insistencia, pero que problema se puede ocasionar si en una farola alimentada a 230V con F-N se funde el fusible del neutro? En mi opinión NINGUNO.
Entonces en este caso para qué se pone?


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

14 Oct 2019, 22:21

Te estás contestando tu solo.

En una farola alimentada a 230 V con F-N no se pone fusible, así que para que pase la corriente por el neutro habrá que poner un cartucho en el portafusible correspondiente, ¿o no?

Por supuesto que también se podrían hacer farolas para alimentar a 230 con neutro directo y fusible en la fase, pero entonces no valdrían para alimentarlas a 230V entre fase y fase.


www.emiliocarrasco.com
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cartuchos en los neutros de los cajetines de las farolas. ¿Para qué?

14 Nov 2019, 15:03

Tomate escribió:
Y el corte del neutro en circuitos monofásicos?

Ciñete al caso de las farolas y lo entiendo mejor.

Gracias.


La corriente trifasica tambien se utiliza para farolas. Si tienes montados proyectores de una potencia alta, quiza saques de cada cajetin 2 o 3 fases con su neutro.

Pero si te refieres a monofasico, con el corte de neutro simplemente se desconecta la carga, no hay tension en bornes.
Pero es peligroso, por que todo el cableado queda a la tension de fa fase.
Saludos