Solo viviendas y pocas. En mi calle hay 4… una vivienda a unos 30m, otra a 50 y otra a unos 100.
Ahora mismo tengo 236V de entrada.
ion_sc escribió:Cuando vi que saltó no creo que llegara a 2 minutos… No ha pasado en todos los cortes eléctricos. Está noche no se el tiempo que hemos estado sin luz pero estaba saltado.
Por cierto, tengo 2 diferenciales iguales, el otro está en un cuadro secundario en el sótano, y ese no salta.
Medido todo seguido:
F-N: 233
F-T: 232
N-T: 0
coito circuito escribió:ion_sc escribió:Cuando vi que saltó no creo que llegara a 2 minutos… No ha pasado en todos los cortes eléctricos. Está noche no se el tiempo que hemos estado sin luz pero estaba saltado.
Por cierto, tengo 2 diferenciales iguales, el otro está en un cuadro secundario en el sótano, y ese no salta.
Medido todo seguido:
F-N: 233
F-T: 232
N-T: 0
Hola
Independiente de cambiar el ID a SI, tal y como te aconsejé, puedes hacer un intercambio provisional entre esos aparatos
Saludos