Buenos dias
Este es un problema que no consigo dar con la causa. Haber si alguien podria ayudarme.
Tengo una instalacion de autoconsumo en mi huerto (placas solares, baterias e inversor-cargador a 24V)
Instale una bomba de pozo monofasica. Ya casi llevaba un año sin problemas con ella. Pero recientemente me a surgido un fallo.
Cuando arranco la bomba, el voltimetro del inversor empieza a subir hasta sobreexceder el limite de seguridad (31V) y se desconecta. Durante un lapso de tiempo, la bomba arranca y bombea agua, hasta que el inversor decide desconectarse.
Ya e realizado todas estas pruebas
- la bomba bombea agua, lo e conectado a un equipo motogenerador y no da ninguna pega
- El voltage de las baterias en realidad no sube, solo es una lectura erronea del inversor
- E probado a cambiar de condensador, la primera vez no dio fallo, pero la segunda volvio al mismo error.
- Cuando desconecto el neutro de la bomba, me sigue dando el mismo fallo, pero no se capta consumo de la fase.
- No pasa lo mismo si es la fase la que desconecto y mantengo el neutro
- El consumo de la bomba es normal (3,3A para bomba de 750W)
- No me pasa lo mismo con ningun otro equipo monofasico, ni con equipos de mayor potencia
Si alguien sabe de alguna solucion o alguna prueba que pueda hacer, estaria agradecido.
La verdad, estoy perplejo con este caso
Gracias