antonio776
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 29 Ago 2023, 23:53
Ubicación: Otra

SISTEMA TRIFASICO 220V SIN NEUTRO MEDICION DE TENSIONES CONTRA TIERRA

30 Ago 2023, 00:09

Buenas

Espero que puedan ayudarme y de antemano gracias. Tengo un sistema trifásico 220V + tierra (sin neutro) en el cual estoy instalando un modulo educativo de entrenamiento de maquinas eléctricas por lo que como es natural antes de realizar la instalación de mi modulo nos pusimos a medir las tensiones de fase a fase y tensiones de fase contra tierra obteniendo los siguientes resultados:

Tensión L1-L2: 222.3 V
Tensión L2-L3: 222.5 V
Tensión L1-L3: 220.5 V
Tensión L1-T: 184.4 V
Tensión L2-T: 210.0 V
Tensión L3-T: 39.37 V

Siendo así las medidas el fabricante del modulo me advirtió que especialmente las medidas de fases contra no están optimas pero no me explico porque. Recurro a ustedes para que me puedan ayudar con lo siguiente:

1.- No tengo ningún problema con las tensiones de fase contra fase. Pero q tan malas están mis tensiones contra la tierra? Alguna vez vi un sistema delta que tenia una fase partida a tierra o algo asi me dijeron que era su nombre. Se tratara de este caso?
2.- El pozo a tierra para este ambiente es independiente y fue recientemente construido con una medida de 10 ohm. Eso quiere decir que estuvimos realizando las mediciones de tensión de las fases contra este pozo pero adicionalmente desconectamos el pozo a tierra y probamos tensión de las fases contra la masa de la carcaza de los tableros arrojando medidas similares.
3.- Este tipo de mediciones contra tierra pueden dañar equipos electrónicos?

Estoy atento a sus comentarios.

saludos.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: SISTEMA TRIFASICO 220V SIN NEUTRO MEDICION DE TENSIONES CONTRA TIERRA

30 Ago 2023, 04:38

Hola

Te falta definir qué tipo de Distribución tienes, bien sea estrella o triángulo y su configuración; ya que partiendo la pregunta del "cono sur" no me extrañaría que fuera del tipo en que utilizan una de las conexiones del TRIÁNGULO para aterrar...
Un dibujo del montaje vendría bien (o la referencia de ese concreto equipo). Lo puedes colgar siguiendo este procedimiento:
foro subir fotos.png


Saludos