Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
PcFex
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 385
Registrado: 15 Mar 2020, 21:00
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

07 Sep 2023, 08:29

pretorko escribió:
Estimado PcFex,

Estoy tremendamente agradecido por tu gran ayuda en mi proyecto de automatización y la amabilidad de enseñar a quienes no manejamos estos conocimientos.
Voy a comprar los elementos y te cuento como me funciona.
Un abrazo y amigo desde Chile.


Mira el consumo del motor y compra un guardamotor, que su regulación este dentro de los parámetros de consumo....tirando un poco para arriba


Imagen
 
Avatar de Usuario
pretorko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 01 Sep 2023, 21:48
Ubicación: Otra

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

07 Sep 2023, 16:19

PcFix,

Revise la placa de la bomba y tiene un consumo de 5.6A. Encontré un guardamotores que van entre los 4-6,3 y de los 6-10A, cual debería ocupar???

Aca un foto de la marca y modelo: https://bichos.cl/guardamotor.jpg

Agradecido


 
Avatar de Usuario
pretorko
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 9
Registrado: 01 Sep 2023, 21:48
Ubicación: Otra

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

07 Sep 2023, 23:21

Otra consulta, el contactor debe tener alguna medida???


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

08 Sep 2023, 06:03

> Si el motor consume 5,6 A. el disyuntor a colocar es el de reg. 4..6,3 A, tarado a la In. del motor
> Referente al contactor: el que piensas utilizar no es el adecuado, ya que su poder de corte/conexión es en AC 7 A. que es para "cargas ligeramente inductivas" siendo la del motor fuertemente inductiva. El adecuado sería el LC1 D09, que maneja cargas en AC3 de 9 A. Debes añadir a la ref la de la tensión de la bobina
Se trata de un contactor TRIPOLAR, pero no hay mayor problema en utilizarlo como bipolar


 
Avatar de Usuario
PcFex
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 385
Registrado: 15 Mar 2020, 21:00
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: AYUDA CONEXION MANUAL Y AUTOMATICA DE BOMBA PISCINA

08 Sep 2023, 22:15

coito circuito escribió:
> Si el motor consume 5,6 A. el disyuntor a colocar es el de reg. 4..6,3 A, tarado a la In. del motor
> Referente al contactor: el que piensas utilizar no es el adecuado, ya que su poder de corte/conexión es en AC 7 A. que es para "cargas ligeramente inductivas" siendo la del motor fuertemente inductiva. El adecuado sería el LC1 D09, que maneja cargas en AC3 de 9 A. Debes añadir a la ref la de la tensión de la bobina
Se trata de un contactor TRIPOLAR, pero no hay mayor problema en utilizarlo como bipolar


Ya que tiene que mecanizar para poner la maneta manual y automático y no creo que la pueda poner en un cuadro modular, yo seguiría tus consejos, la experiencia es lo que yo use y ahí esta funcionando después de 35 años

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TM3HLLx-p7E

20220717_214016.jpg


Imagen