Buenas
A ver si me podéis ayudar. He descubierto una anomalía en la instalación eléctrica de mi casa que no sé de dónde procede. Adquirí una vivienda de segunda mano, y no se si el conexionado está muy bien. La instalación es monofásica.
Tengo en el jardín una línea de iluminación (bombillas) que se controlaban con un interruptor de pared que tengo dentro de casa, y protegido por el PIA de iluminación del resto del hogar.
Por otro lado, tengo otro magnetotermico que va al cuadro eléctrico de la piscina. Eran circuitos totalmente independientes.
Este verano me sanearon el cuadro eléctrico de la piscina, pues estaba muy degradado por el sol, aparte de que las conexiones y la maraña de cables daba miedo mirarlas.
Bien, al cambiarme el cuadro, me dijo el instalador que había una conexión que pasaba por el cuadro que parecía que iba a las luces del jardín, y que la mantenía como se supone que debía ir. Es decir, por el cuadro de la piscina pasaba el circuito de la depuradora y el del alumbrado del jardín, cada uno con su PIA.
Lleva unos meses funcionando sin problema, en este tiempo no lo he quitado de servicio, no he bajado los PIA.
Hoy, me he puesto a cambiar el interruptor de pared controla las luces del jardín y me encuentro con lo siguiente:
- Si bajo el PIA iluminación con el PIA piscina subido hay 0 voltios en la llegada de fase al interruptor
- Si bajo el PIA piscina con el PIA iluminación subido hay 125v en la llegada de fase al interruptor
- Con ambos PIA bajados llegan 0 voltios y con ambos PIA subidos 220 v como es de esperar.
Probando las luces lo mismo, si bajo PIA iluminación se apagan las luces del jardín, como antes de que me sanearan el cuadro de la piscina, pero si bajo el PIA piscina tambien se apagan las luces del jardín (lo esperado al llegarles solo 125 v).
El resto de los circuitos de ambos PIA (bomba piscina en un PIA, resto de luces el hogar en el otro) funcionan según los esperado.
¿Porque necesita los dos PIA subidos para dar 220v? Supongo que al sanear el cuadro de la piscina me habrán cruzado los circuitos, pero no sé deducir dónde. No sé si me ha puesto el neutro del circuito de la bomba también a las luces o cualquier otro error de conexión.
¿Me podéis iluminar de por dónde puede estar el problema?
Muchas gracias