electricista 7447
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 4
Registrado: 29 Oct 2011, 22:28

aislamiento

29 Oct 2011, 22:38

muy buenas a todos,como veis soy nuevo en el foro y me gustaria haceros una consulta:
estoy con el equipo de medicion y tengo una duda de los valores buenos y malos.os comento he tenido una averia con un diferencial que saltaba aleatoriamente(cuando queria) un dia saltaba cuatro sin saltar una putada
entonces cogi del equipo el medidor de aislamiento y me salta la duda,cuales son los valores para poder verificar dicha instalacion,osea que no se interepretarlo alguien me puede ayudar


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: aislamiento

30 Oct 2011, 02:29

Si el dieferencial fuese de 30ma (0,03amp.) entonces en un sistema de 220v fasea a fase, la tension linea tierra seria 220/raiz(3) = 127v aprox.
y 127 / 0,03 = 4233 ohm = 0,004Mg.
Lo que sucede es que podria estar influenciando alguna corriente transitoria (armonicos, capacitivos, etc) que se puede presentar cuando 2 o mas circuitos operan generando esta corriente pequeña que es vista como falla.
Si da para colocar el amperimetro tipo pinza( tambien llamado amperimetro de alicate) pasando las 3 fases y el neutro y ver la corriente cuando enciendas y apagues diferentes puntos del sistema.
Espero este concepto te sea de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Avatar de Usuario
juganett
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 929
Registrado: 18 Abr 2011, 07:31
Ubicación: Denia
Contactar:

Re: aislamiento

02 Nov 2011, 06:41

En la guía técnica del BT anexo 4 punto 2.3 encontrarás lo que necesitas.

Saludos.
Adjuntos
Guia Tecnica Verificacion de las instalaciones.png


En preguntar lo que sabes el tiempo no has de perder y a preguntas sin respuesta, ¿quién te puede responder?

http://juganett.blogspot.com/