Hola buenas a ver si me podeis ayudar en esto, hace una semana llame a Union Fenosa por que no me saltaba el contactor de la tarifa nocturna, me dijeron que comprobase mi instalacion, mi sorpresa es cuando mis vecinos me comunican que a ellos tampoco les ha saltado, he comprobado mi contactor alimentando la bobina A1 a traves de una fase, el A2 va con el neutro, el contactor salta correctamente, y tengo tension en los termicos de los acumuladores, si quito la fase y vuelvo a colocar el hilo rojo de mando del reloj de la comunidad nada, no salta, mido y no llega 220 a la bobina con lo que no salta el contactor, he bajado al cuarto de contadores, he mirado el reloj, tiene 8 numeros, 7,8 alimentacion 230 v he mirado con el tester y ok, luego tengo un puente del 7 al 2 entiendo que el 2 es comun o el conmutado para cuando llegue la hora darle tension y el 3 sube hacia arriba creo que algun regletero y de ese regletero subira a cada abonado al A1 de cada bobina de los contactores. ¿es correcto?, el reloj analogico se atrasa bastante, lleva eso alguna pila?, los vecinos estan que trinan con este tema, yo en casa consigo calor alimentando mi contactor pero entiendo que estoy consumiendo en hora punta, con el gasto que eso me conlleva, alguna idea para este tema , puedo unir el 2 con el 3 directamente? es decir llevar la fase directamente al 3 ?
Compro un reloj nuevo ?
Gracias y un saludo.