Página 1 de 1

Calcular la seccion

Publicado: 07 Jun 2010, 12:27
por pedro
Hola, alguien me podria solucionar este problema. Gracias

La linea general de alimentacion de un edificio tiene una longitud de 20 m; esta prevista para una potencia de 120kW a una tension de red 3 X 400/230 V y cos=0.85. Se desea calcular la seccion de los conductores Rv 0.6/1kv y el diametro correspondiente de los tubos de proteccion ( considerar los contadores totalmente concentrados). Consultar Instruccion ITC-Bt-14, sobre maxima caida de tension admisible

Publicado: 07 Jun 2010, 18:45
por AL-3
En cobre:
S=(raízde3 x L x P)/(U x y x ΔU) = (1,732... x 20 x 120000)/(400 x 56 x 2) = 92,78 ==> 95mm2

Tabla 1, ITC-BT-14 = tubo de 140mm


Si fuese un caso real habría que poner la sección que corresponda por intensidad máxima admisible (352,94 A)

Re: Calcular la seccion

Publicado: 08 Jun 2010, 20:15
por UR
Sin ser tan científico, yo suelo calcular para un sistema AC3, 3 fases a 400V, 3 Amperios por mm2.