Página 1 de 1

Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 15 Oct 2012, 06:58
por tyrone
Tengo que proteger una línea que da suministro a un registro que alimenta 2 enchufes monofásicos y un motor trifásico.
¿que tengo que poner en cabecera? yo he puesto un magneto de 4P pero tengo la duda de que en caso de fallo salte el neutro unos mseg antes que las fases y me deje los enchufes a 400V.
Un saludo...

Re: Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 15 Oct 2012, 07:07
por juganett
Hola tyrone, si el magnetotérmico de 4P está en buen estado no tiene por que pasar lo que comentas.

Si quieres quedarte mas tranquilo puedes montar uno de 2P (que para mi gusto es mejor siempre que puedas pasar un circuito para las bases monofásicas), aunque supongo que el general será de 4P por lo que te quedas con la misma inquietud.

Un saludo.

Re: Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 15 Oct 2012, 10:09
por sacra
tyrone escribió:
Tengo que proteger una línea que da suministro a un registro que alimenta 2 enchufes monofásicos y un motor trifásico.
¿que tengo que poner en cabecera? yo he puesto un magneto de 4P pero tengo la duda de que en caso de fallo salte el neutro unos mseg antes que las fases y me deje los enchufes a 400V.
Un saludo...


Pues creo que te has contestado tu solo.

Pones un 3P+N y asunto concluido, el neutro no está protegido, simplemente es arrastrado por las fases, de manera que siempre son éstas las que cortan primero y el neutro después.

Un saludo. Sacra.

Re: Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 15 Oct 2012, 15:02
por tyrone
¿La normativa dice algo al respecto?
Tengo entendido que en el cuadro principal tiene que ir de 4P ¿Puede ser así?

Re: Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 15 Oct 2012, 23:06
por RIJOLE
Lo que debes hacer es separar la línea monofásica de la trifásica porque para el motor no necesitas neutro. Así no tendrás el inconveniente que dices. Te envío un archivo

Re: Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 16 Oct 2012, 01:08
por tyrone
Mi problema es que por falta de espacio no puedo llevar varias líneas monofásicas desde el cuadro.
Entonces opto por poner IGA(4P) en cabecera y colgando de él 3 líneas independientes cada una con su Mag (4p) + Dif.
Cada línea sale a una zona diferente y allí reparto en monofásica.
Mi duda es si hay algún problema en meter Magnetos de 4P. en cabecera de cada línea.

Re: Magneto de 4P, 3P+N o de 3P

Publicado: 16 Oct 2012, 16:29
por fontelitri
pues no, ninguno; el REBT se refiere si acaso a las protecciones de corte omnipolar obligado en casos determinados y no como generalidad, así que si haces lo recomendado por sacra (pues lo que dice es sacrado) o juganett (pues siempre juega limpio, tete) te irá igual de bien, en ambos casos, que si haces lo que pone RIJOLE o montas un 3P: la protección estará asegurada por igual. En los cuadros principales y secundarios se ponen seccionadores de corte en carga omnipolares obligatorios desde cierta potencia en L.L.Pcª.Ccª., pero en el resto lo aclara la pág. 9 del PDF adjunto, esquema TT.

guia_bt_22_oct05R1.pdf
(148.49 KiB) Descargado 680 veces