Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Por que se pone siempre primero el diferencial

18 Ene 2013, 19:35

Hola. Normalmente en un cuadro cuando hay 1 sola linea porque se pone siempre primero el diferencial y luego magnetotermico. Si pones primero el magneto la linea queda igualmente protegida. Cuando hay mas magnetos es normal que se ponga primero el diferencial.


 
CHANGA
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 28
Registrado: 25 Ene 2011, 19:56

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

18 Ene 2013, 20:18

no se realmente quizas sea por tradicion o por seguir un orden aunque dado que el termico tiene mas poder de corte frente a los cortocircuitos que los diferenciales quizas se ponga primero el diferencial para que sufra menos y no acorte su vida.


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

18 Ene 2013, 22:55

Si es verdad. También lo había pensado.. Pero tenias mis dudas.


 
Avatar de Usuario
rokety
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 81
Registrado: 10 Ene 2013, 15:22
Ubicación: Valencia

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

19 Ene 2013, 15:32

En mi opinion, debe instalarse primero el IGA, puesto que el ID no esta concevido para proteger contra sobrecargas. Los diferenciales son bastante mas caros que los termicos, por eso se ponen con una In mayor que el IGA, para que sea el propio IGA el encargado de proteger contra intensidades de cortocircuito y evitar que circule esa Icc por el ID.

Enviado desde mi GT-I9000


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

19 Ene 2013, 15:44

Por supuesto primero el iga siempre y antes el icp


 
emil_m
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 35
Registrado: 04 Ene 2013, 19:33
Ubicación: Valencia

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

20 Ene 2013, 16:30

Zamora escribió:
Hola. Normalmente en un cuadro cuando hay 1 sola linea porque se pone siempre primero el diferencial y luego magnetotermico. Si pones primero el magneto la linea queda igualmente protegida. Cuando hay mas magnetos es normal que se ponga primero el diferencial.

No!Primero es el intreruptor general de cotre omnipolar con accionamiento manual,y conforme ITC-BT-17,tiene que tener una intensidad nominal de minimo 25A,luego se pone en diferencial,con una intensidad diferencial-residual maxima de 30mA e intensidad asignada superior o igual al intreruptor general.El diferencial se pone despues del intreruptor general(que es diferente del ICP) ,para que sea protegido.


 
santiagosm
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 22
Registrado: 21 Ene 2013, 19:09
Ubicación: Asturias

Re: Por que se pone siempre primero el diferencial

22 Ene 2013, 20:20

Primero IGA con calibre superior al de cualquier diferencial de la instalación, luego el diferencial o diferenciales y por último los pías, teniendo cuidado de no superar entre todo el grupo que cuelga del diferencial la potencia máxima de éste, pues no le sientan bién las sobrecargas y son bastante más caros que los magnetotérmicos. En vivienda un máximo de 5 pías por diferencial o fracción, según RBT.
http://www.telecable.es/personales/ssm1