sobretension o sobrecarga ayuda
Publicado: 12 May 2013, 19:09
hola amigos del foro tengo una duda trabajo con mediciones electricas y hace poco me ocurrio algo muy raro, en corriente trifasica donde el disyuntor general de la acometida es de 70 amperes en el primer cuadro de distribucion las lineas entre fases me marcan 460 v yo se muy bien que entre fases debe marcar 380 y 400 nunca me sucedio esto puede ser que yo este equivocado que exista sobretension es mas cuando mido voltaje fase y neutro debiera darne 220v y 240 v pero el resultado es de 260 y 270 altisimo no se que sucede, luego note que la acometida el lugar donde se encontraba el termico general o de potencia no estaba conectado a tierra por favor una ayuda estoy confundido