Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

25 Abr 2017, 19:53

jgjuan escribió:
"bueno, pero mientras funcione no toques nada" o "desde que lo arreglastes ahora salta cuando pongo el horno y la vitro...."

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk


Estos no me pusieron pegas, pero si me he encontrado muchos asi...
Saludos


 
Avatar de Usuario
ASTUR
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 157
Registrado: 25 Nov 2009, 22:44
Ubicación: Madrid

Re: Hay que ver.

27 Abr 2017, 10:12

Aquí os dejo dos fotos de la línea de alimentación de un condensador fijo para compensar la energía reactiva de la instalación.

Cómo veis, la el aislamiento de la fase negra está completamente deteriorado y se desace con sólo tocarlo. Este deterioro se encuentra a lo largo de toda la línea, no solo en los puntos de conexión.

Dicha línea es de 10 mm 750 V, va canalizada bajo tubo, y la protección es correcta, ya que existe un magnetotermico de 40A y unos fusibles del mismo calibre.

Lo raro es que las fases marrón y gris están bien.
Adjuntos
IMG_3771.JPG
IMG_3772.JPG


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

03 May 2017, 22:51

Gran generador:

Imagen
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

03 May 2017, 23:16

Imagen

Teniendo en cuenta que los transformadores dan 590A, no se han pasado con un IGA de 800A?
Saludos


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Hay que ver.

06 May 2017, 20:01

Hola Bombilla
Esos interruptores tienen regulación en el largo retardo lo regulas al 0,7.Es así  800 X 0,7=560 amp


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Hay que ver.

06 May 2017, 20:08

Esto es un invento antihurto.
SAM_0392.JPG


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

06 May 2017, 20:17

Hola:

Esa instalación está fuera normativa europea : no se puede colocar un interruptor de 3 P habiendo neutro...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

06 May 2017, 22:51

Hola, en el tema de la regulación no había caído... Tampoco lo indica, pero es lo mas probable.
La instalación es americana, es cierto que de ser aqui el IGA debería ser 4P. Aunque hay paises europeos en donde dejan el neutro directo.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

06 May 2017, 22:57

Por otra parte lo curioso de estos transformadores monofasicos que dan 120/240V (supongo que la variación 120...127V se puede regular con las conexiones del primario), es que conectándolos en estrella también se podría obtener 240/415...254/440V junto con 120/208...127/220.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

07 May 2017, 05:55

Bombilla escribió:
Hola, en el tema de la regulación no había caído... Tampoco lo indica, pero es lo mas probable.
La instalación es americana, es cierto que de ser aqui el IGA debería ser 4P. Aunque hay paises europeos en donde dejan el neutro directo.
Saludos

El neutro directo también se hacía aquí...hasta la entrada en vigor del Reglamento del 2002; lo que obligó (y obliga) a todas las empresas a cambiar ese tipo de interruptores. Lo menos malo no es cambiar el interruptor, sino que en muchos casos hay que cambiar hasta los cuadros, al no haber espacio suficiente para los interruptores de 4 polos...
Un saludo