Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Hay que ver.

01 Mar 2017, 23:02

:)
Adjuntos
photo_2017-03-01_19-13-23.jpg


 
Avatar de Usuario
ASTUR
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 157
Registrado: 25 Nov 2009, 22:44
Ubicación: Madrid

Re: Hay que ver.

06 Mar 2017, 14:07

Conexión pala sobre pala
Adjuntos
IMG_3200.JPG


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

06 Mar 2017, 21:13

Hola:
Posiblemente quien haya hecho ese montaje haya valorado la supuesta línea de fuga que existiría entre
la "joroba" del terminal y la placa de montaje, en caso de haberlo montado de otro modo...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
ASTUR
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 157
Registrado: 25 Nov 2009, 22:44
Ubicación: Madrid

Re: Hay que ver.

06 Mar 2017, 21:27

Hefner escribió:
Hola:
Posiblemente quien haya hecho ese montaje haya valorado la supuesta línea de fuga que existiría entre
la "joroba" del terminal y la placa de montaje, en caso de haberlo montado de otro modo...

Un saludo


Hay distancia de sobra, de hecho la OCA lo ha considerado defecto.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

06 Mar 2017, 22:52

Hola:
Pues decirte que los de la OCA andan un poco perdidos, ya que estaría considerando el defecto de "dos cables en la misma conexión"
y no la del "paralelo de 2 cables". Casualmente un fabricante de motores indica que las conexiones en la placa bornas se hagan de esa
forma, y no de la habitual: cable motor>tuerca>cable alimentacion>tuerca (cable motor>cable alimentación>tuerca>tuerca). El gran problema
de las OCAS es que no hay gente lo suficientemente formada y te tienes que plegar a las exigencias de su punto de vista... Eso sí, si les aprietas
las clavijas, y pides la supervisión por un superior, son todo facilidades...

Que conste que yo no hubiera hecho la conexión de esa forma, de ser cierto que no hay posible línea de fuga, pero le dices al de la OCA que cómo
resolvería él el tema si en lugar de 2 conductores hubieran sido 4 :o

Un saludo


 
Kvar
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 147
Registrado: 22 Mar 2015, 20:43
Ubicación: Sevilla

Re: Hay que ver.

07 Mar 2017, 23:36

A mi particularmente nunca me "simpatizó" acometer a un portafusibles o a un caja moldeada directamente con dos terminales o mas, hay soluciones mejores, tambien mas caras, eso si.
En el caso del portafusibles de la foto, solo ver el peso de los cables que tiene que soportar el punto de conexion del susodicho portafusibles...da miedo. La fijacion de las  pletinas de conexión de esos portafusibles no son precisamente muy resistentes, he visto casos de portafusibles de este tipo rotos por el simple hecho de hacer espacio entre cables para meter nuevas lineas.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Hay que ver.

08 Mar 2017, 06:11

Hola:

Eso ya es otro cantar: para sujetar los cables se inventó en "tele rail". Otra cosa es que el proyectista sea consciente de
que los cables mecánicamente no deben tirar de la conexión...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Hay que ver.

26 Mar 2017, 23:15

Cuadros eléctricos ingleses:

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Algunos parecen poder abrirse como una ventana.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Tali
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 909
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia
Contactar:

Re: Hay que ver.