ASTUR escribió:Aquí os dejo dos fotos de la línea de alimentación de un condensador fijo para compensar la energía reactiva de la instalación.
Cómo veis, la el aislamiento de la fase negra está completamente deteriorado y se desace con sólo tocarlo. Este deterioro se encuentra a lo largo de toda la línea, no solo en los puntos de conexión.
Dicha línea es de 10 mm 750 V, va canalizada bajo tubo, y la protección es correcta, ya que existe un magnetotermico de 40A y unos fusibles del mismo calibre.
Lo raro es que las fases marrón y gris están bien.
Una vez vi ese efecto en un cable en una instalación en la que con el tiempo se fue deteriorando un grupo de condensadores poco a poco, fue aumentando la reactiva, y el amperaje en una de las fases aumentó el doble...asi que la sección de esa fase, no soporto el amperaje