Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 20 May 2014, 19:21
por Xavi
Hola.
Ante todo comentar que no soy electricista pero tengo que buscarme la vida, por si digo algo raro, el caso es que tengo un tanque de agua que recircula con una bomba de agua y en su interior lleva una resistencia de 2000w monofasica, para proteger la resistencia de que no siga funcionando si el tanque se queda sin agua he pensado en colocar un sensor de nivel como este exactamente

http://www.fadisel.es/cebek-components/ ... 0_739.aspx

asi cuando el nivel baja desconecta la resistencia, pero me encuentro que el cable que trae este sensor es muy fino y el que lleva la resistencia es de 2,5mm .pensaba que era tan simple como cojer el neutro y hacerlo pasar por el sensor para que corte ,pero la diferencia de diámetros me pone en duda de si esto es así y el cable aguante bien.En fin espero haberme explicado y gracias de antemano.Saludos.

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 20 May 2014, 20:20
por Zamora
ni se te ocurra hacer eso, se quemara la sonda. lo que se tienw que gacer es tan simple como instalar un contacto de de dis poloa 20A. la salida de contactor la conectas las resistencias y entrada de corriente al contactor. luego la sonda conectara la bobina del contactor....

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 20 May 2014, 20:47
por Xavi
Gracias por tu respuesta. .ya lo veía raro. .un saludo. .;-))

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 20 May 2014, 21:02
por Xavi

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 20 May 2014, 21:19
por Zamora
exacto. la bobina es el número A1 y A2 al A1 conectado a un hilo de la sonda A2 neutro. el otro hilo de la sonda fase, y lo demás como te dije

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 21 May 2014, 07:45
por Hefner
exacto. la bobina es el número A1 y A2 al A1 conectado a un hilo de la sonda A2 neutro. el otro hilo de la sonda fase, y lo demás como te dije


Ese sensor NO SIRVE para comandar un contactor de 230 VAC

Un saludo

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 21 May 2014, 08:58
por Xavi
Si no entiendo mal supongo que la sonda en si no puede mover la bobina??
Saludos

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 21 May 2014, 09:49
por Zamora
Hefner escribió:
exacto. la bobina es el número A1 y A2 al A1 conectado a un hilo de la sonda A2 neutro. el otro hilo de la sonda fase, y lo demás como te dije


Ese sensor NO SIRVE para comandar un contactor de 230 VAC


perdón no mire las especificaciones.. esta sonda es vdc, necesitas una sonda vac o bien contactor vdc


Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 21 May 2014, 12:15
por muyperezoso
El deposito es estanco? No te aconsejo boyyas de nivel sino presostatos

Re: Proteccion resistencia inmersion

Publicado: 23 May 2014, 14:05
por Xavi
Solucionado,contactor bipolar funciona perfecto.Gracias a todos.Una saludo