RafaelGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 22 Jun 2014, 10:18
Ubicación: Madrid
Ubicación: Collado Villalba (Madrid)

Armonicos

22 Jun 2014, 11:13

Buenos dias.

En primer lugar presentarme por ser nuevo en este foro.
Soy Rafael Garcia Instalador de la Comunidad de Madrid para lo que pueda ayudar.

En segundo lugar, me gustaria saber algo sobre Armonicos, en especial a partir de que valores pueden causar problemas en una instalacion.

Un saludo
Rafael Garcia


Un saludo.
Rafael Garcia
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Armonicos

22 Jun 2014, 13:32

En segundo lugar, me gustaria saber algo sobre Armonicos, en especial a partir de que valores pueden causar problemas en una instalacion.



...Básicamente los armónicos son frecuencias que se superponen a la frecuencia fundamental (la de la red) y múltiplos de esta. Dependiendo
del múltiplo originan uno u otro problema. Ahora bien ¿Tienes con qué medirlos? ¿Te dedicas al "sector industrial"? . Si contestas NO a estas
dos preguntas que no te preocupen en absoluto...

Un saludo


 
RafaelGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 22 Jun 2014, 10:18
Ubicación: Madrid
Ubicación: Collado Villalba (Madrid)

Re: Armonicos

22 Jun 2014, 14:45

Buenas tardes.

Si tengo con que medirlas.
Si toco el sector industrial.

Mi aparato de medida en una posicion me da el valor de los armonicos en tantos mor ciento para cada armonico.

A partir de que % hay que tomar medidas o pueden ser perjudiciales los armonicos.


Un saludo.
Rafael Garcia
 
Davmax
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 130
Registrado: 27 Oct 2013, 07:24
Ubicación: Lugo
Contactar:

Re: Armonicos

22 Jun 2014, 16:10

Este cuaderno de Schneider es una buena guía, espero que te sea útil.

http://www.schneider-electric.com.ar/do ... t_152m.pdf

Un saludo.


 
RafaelGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 22 Jun 2014, 10:18
Ubicación: Madrid
Ubicación: Collado Villalba (Madrid)

Re: Armonicos

22 Jun 2014, 17:12

Buenas tardes.

Gracias por el enlace, lo estudiare.

Un saludo


Un saludo.
Rafael Garcia
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Armonicos

22 Jun 2014, 19:39

...Cuando la tasa TDHu sea superior al 3% ya hay que ponerse con ello. No obstante el medidor tiene que
estar registrando durante 8 días, incluyendo el fin de semana...

Un saludo


 
RafaelGarcia
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 35
Registrado: 22 Jun 2014, 10:18
Ubicación: Madrid
Ubicación: Collado Villalba (Madrid)

Re: Armonicos

22 Jun 2014, 23:07

Buenas noches.

Porque 8 dias seguidos, si mido en un momento dado y me da mas de 3% en un armonico no me indica ya la existencia de ese armonico.


Un saludo.
Rafael Garcia
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5505
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Armonicos

23 Jun 2014, 09:28

Porque 8 dias seguidos, si mido en un momento dado y me da mas de 3% en un armonico no me indica ya la existencia de ese armonico.


Sí, pero una medida puntual no es suficiente para embarcarse en la inversión que hay que hacer para mitigarlo. Sería el caso equivalente a
que midieras el coseno de la instalación, te diera bajo y pusieras una batería no regulada: la mayoría del tiempo tendrías la instalación en
capacitivo.
Con la medida durante 8 días puedes llegar a saber qué equipo(s) es el que te está generando ese armónico y actuar solamente sobre él: la solución es
mas barata y efectiva

Un saludo