Borch206 escribió:muyperezoso escribió:los trifasicos se pueden usan en monofasico para doblar su sensibilidad, de tal manera que un diferencial de 40A/30mA se puede usar para un circuito monofasico haciendo pasar dos veces o dos contactos en serie de cada conductor obteniendo una sensibilidad de 15mA.
Lo que dices lo entendería con un diferencial toroidal pasando dos veces cada cable... lo cuál sería algo similar internamente... lo has comprobado tu?
Borja
Borch206 escribió:Litrizgz escribió:metes la fase a una borna de fase y luego conectas en serie salida aguas abajo con aguas arriba del siguiente contacto con los 3 bornes de fase y el neutro a su borna.
De esta manera que comentas, ¿no estaría detectando constantemente una fuga de 20mA?, (siempre y cuando el receptor consuma mas de 30mA, claro)
Es decir, en la fase multiplicando por 3 la sensibilidad y el neutro dejándolo tal cual?
Digo porque muyperezoso asegura que pasando por 3 contactos aumenta la sensibilidad x3...
Borja
a ver, tenemos un diferencial de 4 polos, dos polos los seriamos para la fase y los otros dos polos los seriamos para el neutro de tal manera que la fuga la sumamos en el mismo toroidal obteniendo el doble de sensibilidad