Francisco de Quevedo escribió:Hola Volti.
En principio para mi lo que es raro es que es cuadro en una oficina se gobierne con un contactor, pero si eso es así , pues nada.
Pero lo de los disparos de los pias, creo que es por sobrecarga , es decir que la carga está muy justa al amperaje de los pias, o por que la curva es demasiado sencible.
Prueba a medir corrientes y verifica la curva de las protecciones.
Saludos
Gracias por interesarte Francisco, lo que me comentas es lo primero que hice, y por cada circuito no pasan mas de 5A, también probé con el cambio de curva de disparo en unos magetotérmicos, pero con este cambio me llegó a disparar el interruptor general y lo que hice fue trasladar el problema aguas arriba, con lo que sigo teniendo el mismo problema, lo raro es que solo me disparan las protecciones cuando pongo en tensión el cuadro por primera vez, al empezar la jornada, el resto del día hago pruebas y no dispara nada, es una cosa muy extraña.
Gracias y un saludo.