Hola, el sistema delta o triangulo puede hacerse con dos o con tres transformadores monofásicos (para potencias no muy altas), uniendose el principio de una bobina con fin de la siguiente, y sacando un neutro de la toma media de uno de los 3 trafos. Normalmente el tercer trafo solían ponerlo cuando aumentaba la demanda. Aquí unos esquemas:
Entre las 3 fases siempre hay el mismo voltaje, entre las dos fases y su toma media hay la mitad de tensión que entre fases y entre el neutro y la tercera fase aparece un voltaje 1,732 veces superior al de fase-neutro. (los 190 V de la segunda imagen están mal, son 200 V).
Este sistema sólo existe en América, pero de todas formas hoy en día prefieren usar el sistema estrella a 120/208 y a 277/480 V, y con los trafos de 240 V hoy en día se prefiere hacer mas una combinación estrella a 240/415 V, pues es la misma potencia pero con menos corriente.
Saludos