Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Transformador secundario referenciado a tierra.

19 Abr 2015, 16:11

manchaes escribió:
...habría 2 opciones.

1 salida del secundario conectada con puesta a tierra. Colocar protección a la salida del transformador un automático y diferencial 30 mA.

2 salida del secundario sin puesta a tierra. Protección a la salida de transformador con automático y vigilante de aislamiento.

¿es correcto?

Un saludo


Si, es correcto.

Cuando se unan los dos hilos van a saltar automático y diferencial, debido a que se va a producir un corto y una derivación a la vez.


Borja


 
Avatar de Usuario
electricistaat
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 371
Registrado: 14 Jun 2011, 05:10
Ubicación: Otra
Ubicación: São Paulo - Brasil

Re: Transformador secundario referenciado a tierra.

19 Abr 2015, 17:23

Adjunto link sobre informacion al respecto.
http://redeweb.com/articulos/articulo.p ... omponentes
Referente a la resistencia o capacitor entre los extremos de la pantalla, que por cierto es una espira con caracteriticas inductivas e capacitivas, pues bien, estas caracteriticas llevan a un punto de resonancia, por lo que la resistencia o capacidad acoplada a los extremos es solo para resonar el sistema a determinada frecuencia, lo que evitara transferencia de ondas nocivas al secundario.
Lo referente la onda portadora en las Lineas de Transmision,esta es usada en la transmision de telemando, telemedida y comunicacion, es comun que existan bobinas resonantes llamadas trampa de onda (Pasabajos) en 2 de las 3 fases a los extremos de la linea, la captacion de la transmision de informacion se realiza atravez de unos transformadores de tension capacitivos, estos son usados para medicion y proteccion y, el lado de comnicacion sale atravez de un cable coaxial al modulador..Existe problema en el ancho da banda para cantidades mayores de informacion. Es justamente alli donde entra el sistema de fibra optica - cable guarda, este sistema ayuda grandemente a la transmision de mucha mas informacion.
Bueno espero esta informacion lessea util.
Carlos Alberto


Companeros, los invito asistir mis videos referente a Electricidad, Electronica, Mecanica, Fisica y Ramas Afines, de igual forma a inscribirse en mi canal de youtube.
https://www.youtube.com/user/fisicoperuano/playlists
Carlos Alberto - SP Brasil
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Transformador secundario referenciado a tierra.

19 Abr 2015, 17:33

Referente a la resistencia o capacitor entre los extremos de la pantalla, que por cierto es una espira con caracteriticas inductivas e capacitivas, pues bien, estas caracteriticas llevan a un punto de resonancia, por lo que la resistencia o capacidad acoplada a los extremos es solo para resonar el sistema a determinada frecuencia, lo que evitara transferencia de ondas nocivas al secundario.


Ya, pero resulta que los transformadores que vi con esa resistencia QUEMARON TODAS, o sea que era mas una teoría empírica
que una protección real...

Un saludo


 
manchaes
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 52
Registrado: 20 Ago 2012, 19:45
Ubicación: Madrid

Re: Transformador secundario referenciado a tierra.

19 Abr 2015, 20:27

Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.

Duda solventada.

Un saludo