Como hacer una instalación para 130V?
Publicado: 06 Ene 2016, 16:42
Como hacer una instalación para 130V?
La primera cuestión es diseñar una instalación para X potencia, las instalaciones de poca potencia son monofasicas, pero las de cierta potencia son doble monofasicas (también llamado bifasico) a dos fases y neutro, para repartir la carga entre dos fases o para usar 230V. El límite depende de cada país y compañía, aquí en España el límite de la monofasica es de 63A, por lo tanto la máxima potencia a 130V seria de unos 8kW. Con el mismo limite de 63A con dos fases y neutro a 130/230V serian unos 16kW.
En países con 120V es posible hacer una instalación monofasica ya que todo lo que se vende es para 120V, en España esto es mas complejo, por que aunque algunas cosas que se pueden comprar pueden funcionar a 130V, otras muchas necesitan 230V. Teniendo esto en cuenta seria mas practico trabajar con dos fases y neutro.
La acometida y derivación individual para monofasica de 130V debería ser de mínimo 10mm2. Para doble monofasica la potencia es equivalente a la monofasica de 230V, es decir, con 32A en 2x133/230V se dispone de una potencia muy parecida a la que se dispone de 32A a 1x230V, lo que significa que no hay que usar cables demasiado gruesos, equivale a la monofasica 230V pero con otro cable mas.
En una instalacion de 120-130V los circuitos internos de la instalación transmiten menos potencia, por lo tanto debe haber mas circuitos. Con el circuito de alumbrado a 230V se dispone de 2300W y en los de enchufes de 3680W. Con 130V el circuito de alumbrado se dispone de 1300W mas que suficiente para el alumbrado, en cambio los enchufes dan 2100W, suficiente para una base pero insuficiente para todo el circuito.
La adaptación reglamentaria para los circuitos del párrafo anterior sería limitar de 30 a 20 el numero máximo de puntos de luz por circuito de alumbrado. Para enchufes y considerando circuitos monofasicos de 130V habría limitar de 20 a 10 el numero máximo de bases, asi como también habría que instalar dos circuitos de enchufes en vez de uno. En caso de hacerse el circuito con dos fases y neutro en vez de monofasico si se podría cablear un solo circuito con 20 bases, por disponer del doble de potencia. En el caso de enchufes húmedos C5 también habría que limitar el numero de bases a la mitar y usar dos circuitos mínimo.
Los demás circuitos son específicos para electrodomésticos, estos al usar 230V quedan igual y en caso de que alguno de media potencia como el termo o la lavadora fueran de 130V solo habría que comprobar si pueden funcionar con normalidad, es decir que se puedan enchufar en un circuito normal de 130V y 2100W, ya que se fabrican con potencia similares incluso inferiores, si no debería sobredimensionase.
También propongo un circuito exclusivo para nevera, microondas y extractor, asi se deja libre el C5.
Que en España se utilizara 130V implicaría unas cuantas cosas, además de disponer de una tensión menos peligrosa:
-Fabricar y/o importar receptores de esta tensión
-Diseñar y fabricar nuevos componentes que serían necesarios, como un modelo de enchufe diferente al de 230V
-Escribir y publicar literatura sobre el tema
-Docentes que enseñen
-Modificación de instalaciones eléctricas
-Fabricación de nuevos trafos de distribución
-La posibilidad de comprar por interner a cualquier parte del mundo y que la gente pueda viajar o emigrar y que en ninguno de los casos anteriores sea necesario transformador (frecuencia a parte)
Todo esto reactivaria el sector eléctrico, habría mas trabajo y colaboraria a la recuperación económica. Además sería algo que no pasaría desapercibido y otros paises como Francia, Bélgica o China que tienen redes de 127/220V probablemente apreciarian las ventajas de esta tensión. Quizá la norma española acabaría siendo de referencia para otros paises.
Hay que tener en cuenta que 230/400V para usos domésticos se ha extendido por la persistencia de ciertas normas europeas y la pasividad de los paises con 100-130V, no por las ventajas que tiene. Por supuesto el voltaje de 230/400V seguiría existiendo, pero nunca en viviendas. No es raro que paises que tienen 120V también tengan redes de 220/380V para alumbrado público en grandes avenidas por ejemplo, o 380V a 480V para industria, todos conocen las ventajas de un voltaje alto, pero no todos comprenden las ventajas de una tensión baja.
Para llevar a cabo esto hay que diferenciar en dos zonas, las que tienen 133/230V o ambas y las que tienen 230/400V. En las primeras no sería complicado utilizar 130V (de hecho toda via quedan contratos antiguos de 127V y Endesa tiene un contador inteligente monofasico para esa tensión, y aunque mas raro de ver, también alguno queda de dos fases y neutro), simplemente habría que añadir neutro a las DI hasta ahora monofasicas y en aquellas instalaciones con potencia baja o solo alumbrado quizá bastaría con dejarlas monofasicas de 130V.
La posibilidad de usar un voltaje mas seguro está ahí, el hecho que en España existen redes de 133/230V en funcionamiento demuestra que es perfectamente posible trabajar con ese nivel de tensión. También USA que es la primera potencia del mundo y la que mas consumo por habitante tiene, demuestra con sus instalaciones domésticas que se puede trabajar con 120-130V, ya que en sus casas tienen dos fases y neutro con IGAs de 100A o 200A (24kW o 48kW, aunque seria preferible usar trifasica). Seguro que por ahi hay muchos que creen posible trabajar con 130V, solo tienen que hacerse oir.
La normativa deberia estar hecha para utilizar y proyectar instalaciones tanto a 230/400V como 133/230V, pues cada una tiene sus ventajas.
Saludos
La primera cuestión es diseñar una instalación para X potencia, las instalaciones de poca potencia son monofasicas, pero las de cierta potencia son doble monofasicas (también llamado bifasico) a dos fases y neutro, para repartir la carga entre dos fases o para usar 230V. El límite depende de cada país y compañía, aquí en España el límite de la monofasica es de 63A, por lo tanto la máxima potencia a 130V seria de unos 8kW. Con el mismo limite de 63A con dos fases y neutro a 130/230V serian unos 16kW.
En países con 120V es posible hacer una instalación monofasica ya que todo lo que se vende es para 120V, en España esto es mas complejo, por que aunque algunas cosas que se pueden comprar pueden funcionar a 130V, otras muchas necesitan 230V. Teniendo esto en cuenta seria mas practico trabajar con dos fases y neutro.
La acometida y derivación individual para monofasica de 130V debería ser de mínimo 10mm2. Para doble monofasica la potencia es equivalente a la monofasica de 230V, es decir, con 32A en 2x133/230V se dispone de una potencia muy parecida a la que se dispone de 32A a 1x230V, lo que significa que no hay que usar cables demasiado gruesos, equivale a la monofasica 230V pero con otro cable mas.
En una instalacion de 120-130V los circuitos internos de la instalación transmiten menos potencia, por lo tanto debe haber mas circuitos. Con el circuito de alumbrado a 230V se dispone de 2300W y en los de enchufes de 3680W. Con 130V el circuito de alumbrado se dispone de 1300W mas que suficiente para el alumbrado, en cambio los enchufes dan 2100W, suficiente para una base pero insuficiente para todo el circuito.
La adaptación reglamentaria para los circuitos del párrafo anterior sería limitar de 30 a 20 el numero máximo de puntos de luz por circuito de alumbrado. Para enchufes y considerando circuitos monofasicos de 130V habría limitar de 20 a 10 el numero máximo de bases, asi como también habría que instalar dos circuitos de enchufes en vez de uno. En caso de hacerse el circuito con dos fases y neutro en vez de monofasico si se podría cablear un solo circuito con 20 bases, por disponer del doble de potencia. En el caso de enchufes húmedos C5 también habría que limitar el numero de bases a la mitar y usar dos circuitos mínimo.
Los demás circuitos son específicos para electrodomésticos, estos al usar 230V quedan igual y en caso de que alguno de media potencia como el termo o la lavadora fueran de 130V solo habría que comprobar si pueden funcionar con normalidad, es decir que se puedan enchufar en un circuito normal de 130V y 2100W, ya que se fabrican con potencia similares incluso inferiores, si no debería sobredimensionase.
También propongo un circuito exclusivo para nevera, microondas y extractor, asi se deja libre el C5.
Que en España se utilizara 130V implicaría unas cuantas cosas, además de disponer de una tensión menos peligrosa:
-Fabricar y/o importar receptores de esta tensión
-Diseñar y fabricar nuevos componentes que serían necesarios, como un modelo de enchufe diferente al de 230V
-Escribir y publicar literatura sobre el tema
-Docentes que enseñen
-Modificación de instalaciones eléctricas
-Fabricación de nuevos trafos de distribución
-La posibilidad de comprar por interner a cualquier parte del mundo y que la gente pueda viajar o emigrar y que en ninguno de los casos anteriores sea necesario transformador (frecuencia a parte)
Todo esto reactivaria el sector eléctrico, habría mas trabajo y colaboraria a la recuperación económica. Además sería algo que no pasaría desapercibido y otros paises como Francia, Bélgica o China que tienen redes de 127/220V probablemente apreciarian las ventajas de esta tensión. Quizá la norma española acabaría siendo de referencia para otros paises.
Hay que tener en cuenta que 230/400V para usos domésticos se ha extendido por la persistencia de ciertas normas europeas y la pasividad de los paises con 100-130V, no por las ventajas que tiene. Por supuesto el voltaje de 230/400V seguiría existiendo, pero nunca en viviendas. No es raro que paises que tienen 120V también tengan redes de 220/380V para alumbrado público en grandes avenidas por ejemplo, o 380V a 480V para industria, todos conocen las ventajas de un voltaje alto, pero no todos comprenden las ventajas de una tensión baja.
Para llevar a cabo esto hay que diferenciar en dos zonas, las que tienen 133/230V o ambas y las que tienen 230/400V. En las primeras no sería complicado utilizar 130V (de hecho toda via quedan contratos antiguos de 127V y Endesa tiene un contador inteligente monofasico para esa tensión, y aunque mas raro de ver, también alguno queda de dos fases y neutro), simplemente habría que añadir neutro a las DI hasta ahora monofasicas y en aquellas instalaciones con potencia baja o solo alumbrado quizá bastaría con dejarlas monofasicas de 130V.
La posibilidad de usar un voltaje mas seguro está ahí, el hecho que en España existen redes de 133/230V en funcionamiento demuestra que es perfectamente posible trabajar con ese nivel de tensión. También USA que es la primera potencia del mundo y la que mas consumo por habitante tiene, demuestra con sus instalaciones domésticas que se puede trabajar con 120-130V, ya que en sus casas tienen dos fases y neutro con IGAs de 100A o 200A (24kW o 48kW, aunque seria preferible usar trifasica). Seguro que por ahi hay muchos que creen posible trabajar con 130V, solo tienen que hacerse oir.
La normativa deberia estar hecha para utilizar y proyectar instalaciones tanto a 230/400V como 133/230V, pues cada una tiene sus ventajas.
Saludos