tony
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 49
Registrado: 22 Dic 2015, 14:36
Ubicación: Guadalajara

funcion del IGA

19 May 2016, 19:23

Hola, señores, haber una nueva duda... esta vez sobre el IGA.
Entiendo que el IGA es el dispositivo o puerta de entrada del cuadro cuyas funciones son la de proteccion general del cuadro e instalacion, y como dispositivo de corte en carga de toda la instalacion.

Como caracteristicas electricas debera de poseer entonces una calidad minima en sus contactos principales que resistan el arco de cualquier cortocircuito que se podria originar dentro de la instalacion electrica que precede.

A su vez deberia montar protecciones magneticas y termicas entiendo que en todas sus lineas.

Entonces en una instalacion por ejemplo monofasica con neutro, es conveniente poner un bipolar, proteger tanto neutro como fase. Por un lado evitariamos cualquier confusion de intercambiar los polos en un registro cosa dificil segun el codigo de colores pero no en viviendas antiguas donde los hilos no tiene un patron de colores.

Ahora bien, aporta mas proteccion, ¿como?... analizando las posibles fallas, si por ejemplo tenemos que se produce un corto entre lineas activas con un IGA 1P+N, lo detecta y corta. Si tuviesemos una derivacion fase - tierra, cortaria el diferencial, pero si fuese por ejemplo en lineas de derivacion a subcuadros no proteguidas con diferencial, o una derivacion en el propio puenteado de los pias, el IGA, tambien actuaria, con ese IGA 1P +N, bien por termica (esperemos) , bien por magnetica.

Ahora una falla de neutro por derivacion, igualmente actua el diferencial, y si es en el tramo anterior, es decir por puentes o lineas principal a su cuadro, ahi se registraria entiendo un consumo por el contador que dispara la factura electrica, pues la tension entre neutro y tierra en el peor de los casos es poca, aun poniendo esa proteccion en el neutro no se activaria ¿o si?

Entonces ademas de la posibilidad de intercambiar los polos en un registro ¿Existe alguna otra condicion en el que seria recomendable montar la proteccion en el neutro?.

Digo esto pues en las tiendas de electricidad es complicado que tengan bipolares, incluso en instalaciones monofasicas a dos fases, se meten 1P+N

Y digo yo, si cae por averia una fase a tierra, en un tendido electrico aereo, nos serviria esa proteccion,en el neutro.

Saludos ...


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: funcion del IGA

20 May 2016, 21:53

Hola, en un circuito monofasico la corriente que circula es la misma tanto por la fase como por el neutro.
Las derivaciones de fase a tierra no suelen llegar a producir las mismas altas corrientes que en un corto fase - neutro. La derivación de neutro provoca circulacion de corriente, pero menor.
El contador solo mide corriente en la fase, por lo tanto una derivacion neutro - tierra no la contaria, pero si una fase - tierra.
El IGA limita la maxima potencia que puede admitir la instalación, la que en función de la previsión de potencia de la instalacion y las cargas se escoge la DI y el IGA.
Saludos


 
tony
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 49
Registrado: 22 Dic 2015, 14:36
Ubicación: Guadalajara

Re: funcion del IGA

22 May 2016, 19:02

hola, nuevamente gracias bombilla, entiendo lo que dices y de acuerdo en todo, sobre todo en el tema del contador, mira que he visto unas cuantas veces el esquema interno de contadores tanto monofasicos, como trifasicos, y como las bobinas amperimetricas trabajan con el fase, y con todo no entendi, que en neutro no le supone lectura, simplemente le suministra tension a la bobina voltimetrica. Pero desde luego este detalle ya lo tendre claro.

Sobre si se tenia que proteger siempre el IGA el neutro, lo decia precisamente para el caso de la monofasica, con neutro, pues en trifasica, si entiendo que tenemos que protegerlo, lo mismo que en bifasica.

La duda se me planteo al fijarme que en los bloque IGA- sobretensiones permanente, veo que el fabricante indica 1P+N, y luego en su esquema interno coloca la proteccion magnetica en dicho neutro. Al final me imagino que se tratara para cuando se monte en las instalaciones a dos fases.

saludos....


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: funcion del IGA

22 May 2016, 19:29

hola, nuevamente gracias bombilla, entiendo lo que dices y de acuerdo en todo, sobre todo en el tema del contador, mira que he visto unas cuantas veces el esquema interno de contadores tanto monofasicos, como trifasicos, y como las bobinas amperimetricas trabajan con el fase, y con todo no entendi, que en neutro no le supone lectura, simplemente le suministra tension a la bobina voltimetrica. Pero desde luego este detalle ya lo tendre claro.


Eso es así mientras el contador sea de una sola bobina amperimétrica, que contadores monofásicos
con doble bobina amperimétrica los hay a montones, ya que hubo compañías que los normalizaron
de facto, para evitar consumos no registrados por inversión del cableado de la fase :(

Un saludo