Bombilla escribió:Kvar escribió:Bueno, todo es discutible en esta vida. El poner un limitador aguas arriba de un ID es una práctica muy extendida y a veces (solo a veces) es práctico.
Si el cuadro tiene sobrado espacio, si no se quiere gastar dinero de más en IDs sobredimensionados según sus térmicos aguas abajo, si no se quiere abarrotar un cuadro con lineas de 16mm2 (sobre todo si el cuadro no es demasiado sobrado de fondo), el poner unos limitadores para los IDs no es mala idea....y es totalmente viable.
Por otro lado, si la suma de todas las intensidades de los magnetotérmicos no supera la nominal del ID, efectivamente no es necesario el limitador mencionado, pero tampoco obviamente sobredimensionar el ID.
Un saludo.
Yo no lo veo tan útil, por que se limita la potencia de ese conjunto de circuitos (a no ser que queramos esto) y representa mas gasto, mas puntos de conexión que pueden fallar (mas posibilidades de que falle el neutro), mas elementos disipando calor, etc
Pero esta es mi opinión y por supuesto respeto otras opiniones y criterios.
Saludos
Teniendo en cuenta la diferencia de precio de un ID de 4X25 a uno de 4X63, no veo un gasto demasiado exesivo poner limitador (como dije antes, siempre que el cuadro vaya sobrado de espacio), sobre calentamientos fallos de neutros y puntos de conexión, me parece una excusa algo peregrina, por esas mismas tendriamos que eliminar elementos de empalme, punteras, derivadores, etc...