Buenas, soy nuevo en el foro, no sabía muy bien donde poner mi duda.
Estoy con una pequeña aventura.
Resulta que los electricistas me pusieron dos focos en la piscina de 300w a 12v con 2 transformadores y sección del cable de 4mm, algo escaso para la tensión que debe pasar supongo... Además se calientan. Para colmo no me pusieron una protección en la salida del transformador sólo en la entrada de 16A.
Uno de los foco ya se ha fundido. Y estoy pensando en ponerlos de led para la próxima temporada.
Quisiera bajar esa potencia de 300w para adaptarla al cable de 4mm y no sufrir temitas inesperados, algún incendio, con dos bombillas de led de 53w / 12 = 4.4A y nos los 300w / 12 = 25A que me consume ahora mismo por ese cable de 4mm , podría ir sin problemas el cable de 4mm? La distancia de un foco es de 10m y del otro no llega a 4m.
El transformador no se si me valdría...tengo dos y los dos son de 300w 12v además lleva unas bornas para la caída de tensión por la distancia.
Un saludo. Y gracias.