Hola buenas. He llegado a este foro buscando orientación de especialista en electricidad porque ni siquiera electricistas profesionales han conseguido ayudarme por el momento. Espero que alguno de vosotros pueda darme alguna orientación.
Desde noviembre del año pasado en mi familia recibimos descargas en la ducha, pero sólo muy de vez en cuando. En esos momentos, cuando mides tensión entre el grifo y el suelo con un polimetro, marca entre 25 y 40 voltios (dependiendo de en qué parte del suelo midas: plato de ducha, juntas de azulejos). Aunque baje el diferencial cuando esto ocurre el problema persiste. Yo vivo en un bajo, y afecta a los otros bajos del edificio también. En los pisos más altos también han llegado a notarlo, pero mucho menos. Evidentemente, el hecho de que sean esporádicos dificulta mucho el diagnóstico. En estos meses lo que he ido haciendo ha sido probar uno por uno los diferenciales de mis vecinos de portal e incluso, pedirles que bajaran el diferencial cuando la tensión estaba presente, para descartarlos uno por uno. Iberdrola ha venido en varias ocasiones, durante la última sacaron los fusibles que hay a la entrada del portal y el problema desapareció, al volver a ponerlos y volvió a aparecer. Esto parece indicar que el problema está dentro del edificio, pero habiendo probado los diferenciales de cada vecino solo me queda sospechar de la montante que va por la escalera repartiendo a los diez vecinos (los contadores están dentro de las casas). La instalación es bifásica y sólo algunos vecinos tenemos tierra. He probado mi tierra con un telurómetro y es buena, por lo que se me ocurrió puentear la tierra con los grifos, pero aún así da calambre. La comunidad ha llamado a electricistas, pero cuando han venido no se presentaba el problema y no han podido hacer nada. En invierno a veces duraba varias horas, pero ahora solo algunos minutos. Por ejemplo, esta semana, sólo se ha presentado un par de veces, brevemente, el martes y el jueves. Actualmente tengo conectado un polimetro permanentemente, por lo que veo siempre que voy al baño si hay tensión o no. La instalación de la escalera es bastante vieja, con cables rígidos recubierto del algodón, y la caja de fusibles del portal es metálica.
¿Se os ocurre alguna idea sobre qué puede estar pasando? Tengo miedo de que la cosa vaya a más y acabemos teniendo un percance.