EmilioCarrasco escribió:Aunque en la foto tengamos interruptores y tomas, ahí se ve a lo que me refiero.
Las series comerciales para viviendas hacen marcos como mucho para cuatro elementos (al menos las que yo he visto), como las de la foto.
Eso requiere que las cuatro cajas de mecanismos vayan enlazadas entre sí, y es el único caso en que el REBT permite que las tomas vayan cosidas.
Te pongo un ejemplo de cuando no se pueden coser (aunque alguien lo haga): Las dos tomas del cabecero de una cama cuando cada una de ellas está a un lado de la cama.
Un saludo.
Emilio Carrasco
Gracias Emilio,
solo para información: aquí generalmente usan un térmico por habitación. Lo normal es 16 amperios, y en el mismo se conectan luces y enchufes, y los enchufes cocidos.
Si la habitación es chica incluso llegan a usar 2 habitaciones con un térmico. O una habitación + pasillo, etc.
También los hay que separan como en España luces de enchufes.
En ese sentido hay bastante libertad, siempre y cuando se respeten los aspectos técnicos y la instalación sea segura (sección de cables, térmicos adecuados).
Saludos