kyleXY escribió:Eso que dices es cierto Bombilla. Pero estamos hablando de un circuito interior, y el REBT te exige proteger esos circuitos, en todos sus puntos, contra los contactos directos e indirectos. No es que se reduzcan los riesgos, es que no hay más opción que tener todos esos circuitos bajo la acción de un diferencial porque lo exige la normativa. También puedes utilizar un conductor de alimentación al cuadro de 0,6/1 kV, y que el cuadro secundario sea de doble aislamiento, pero entiendo que eso último no se va a hacer.
La verdad es que yo este tema siempre lo he visto poco claro en el reglamento, ambiguo.
Pero por otra parte, ante la duda y por lo general, siempre hay que inclinarse por la opción más segura.
Lamentablemente puedes encontrar en viviendas ciertos problemas, como falta de espacio en el cuadro en instalaciones ya existentes o que el dueño no quiera pagar mucho. Los diferenciales son caros, entonces desde este punto de vista lo más económico sería un único diferencial en el cuadro general, protegiendo la línea al subcuadro (junto a un magneto) y los circuitos que salen de este cuadro.
Saludos