Hola a todos
Os pongo en situación, vivo en un 1º piso y en el 5º están todos los trasteros del bloque. Desde el cuadro eléctrico de mi vivienda sube un cable por un tubo hasta el trastero.
El caso es que quiero montar un pequeño despacho ahí. El cable que sube desde el cuadro de mi vivienda es de 2,5mm2 y está protegido con un automático de 10A, lo cual limita la potencia del trastero (sin tener en cuenta la caía de tensión) a 2300W (10Ax230V) que para lo que quiero hacer poner allí (un par de bombillas, un ordenador y poco más) me es suficiente.
Ahora viene mi duda. ¿Qué tipo de protección debería poner arriba en el trastero? ¿Diferencial y automáticos, o el diferencial no sería necesario si ya lo tengo en mi vivienda?
Os adjunto una imagen de un unifilar que refleja más o menos como esta ahora mismo la instalación sin haber hecho nada.
(El diferencial es de 40A, me he equivocado al dibujar el esquema)
La derivación que va hacia el trastero parte del automático de 10A porque en teoría solo es para alumbrado, pero yo quiero poner 3 tomas de corriente y dos luminarias.
Mi idea es que la instalación final sea algo así:
El automático de las tomas de corriente del trastero lo he puesto de 10A porque aguas arriba ya está limitado a 10A y sería tontería ponerlo de 16A yo creo.
Por lo demás, quizás cambiaría el cable de 1,5mm2 que une el PIA1 con el PIA6.
¿Lo veis bien?