Puedes poner una referencia del reglamento u otra normativa?
Saludos
Puedes poner una referencia del reglamento u otra normativa?
tiopepe escribió:¿y no resulta caro tener dos diferenciales respetando selectividad? Yo lo tengo con dos diferenciales también para la piscina, pero sin respetar la selectividad, y viendo este artículo:
http://circutor.es/es/documentacion-es/ ... erenciales
No entiendo que la "personita" aparezca en rojo, ¿tiene algún peligro?
Gracias por tu aporte. Pero dice diferencial general, no que deba estar ubicado en el cuadro general.
Los contactos indirectos se producen al tocar masas metálicas que no deberían estar en tensión, por ejemplo el chasis de una lavadora. En un cable bajo tubo de plástico empotrado difícilmente se puede producir un contacto indirecto.
Lo que si es importante proteger son los circuitos que alimentan los puntos de utilización, que es donde el usuario interacciona con la electricidad.
De todas formas no digo que sea innecesario. En algunos casos yo sería partidario de proteger una línea a subcuadro con diferencial, dependiendo de como sea la instalación, el trazado hacia el subcuadro, y sobretodo si va al exterior, enterrada o el subcuadro es metálico.
Pero en una línea bajo tubo de 20m poco riesgo hay...
Saludos
kyleXY escribió:
En general ningún problema. En la tabla que dices, en las columnas 2 y 3 con toda seguridad no hay problema para las personas.
El único problema en el resto es que coloques aguas arriba un interruptor de un "tipo" inferior al de aguas abajo, siempre que el diferencial aguas abajo esté correctamente seleccionado. Me explico: si tu tienes aguas abajo un tipo "B" es porque prevés que vas a tener fugas de CC en tu instalación, entonces si colocas aguas arriba un clase "AC", selectivo o no, ese último diferencial no detectará fugas de corriente continua, y si falla el de aguas abajo te puede dar "calambre"... aunque la CC es bastante menos peligrosa que la alterna.