Bombilla escribió:tiopepe escribió:Hola, gracias por la aclaración. Mi caso es el de la columna 2, podría haber puesto el de 300 mA en cabeza como en la columna 3 pero había leído que esa corriente es peligrosa, para una línea que atraviesa el jardín. Y poner aguas abajo uno de 10 mA se me iba de presupuesto (aunque no aparezca en el artículo).
Un saludo
Si la línea al subcuadro va por el jardín entonces si es conveniente que esta línea lleve protección diferencial.
Saludos
En mi opinión, el circuito interior que va a un Subcuadro debe estar protegido contra contactos indirectos en todo caso (diferencial en algún punto aguas arriba), viviendas incluidas. Podemos debatir sobre si no hay posibilidad de contactos indirectos en la línea, o si utilizamos doble aislamiento en el cable y en el cuadro secundario como otro sistema de protección... pero, a la hora de la verdad, en todas las inspecciones de baja tensión, no admiten ningún circuito que no este bajo la influencia de un interruptor diferencial, incluido circuitos a subcuadros. Lo digo sobre todo por posibles accidentes que puedan ocurrir y Seguros que se lavan las manos...
A modo de ejemplo, en los edificios de oficinas que tenemos nos obligaron en su día a colocar un relé diferencial en cabecera de la instalación. En un edificio nos libramos porque justificamos que cualquier línea que saliera del recinto donde estaba el interruptor general de baja estaba protegida por un relé diferencial.
De cualquier manera, es normal que surjan dudas con este tema... ha dado históricamente para mucho hablar.
Saludos.