Victorttt
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 21 Nov 2016, 17:03
Ubicación: Guadalajara

REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 17:34

Hola buenas tardes.

Yo quería abrir un debate sobre las Regletas.

Cada vez me sorprende más ir a una tienda y ver regletas con cable de 1 mm o de 1,5 mm cuadrados en las que EN TODAS PONE QUE SOPORTAN HASTA 3600W
ESTAN LOCOS ?

Todos sabemos que el cable que soporta como MÁXIMO los 3600 W es el de 2,5 mm
El de 1,5 aguanta como MÁXIMO 2300w
Y el de 1mm aguanta 1380w

Puede que la base de enchufes de la regleta si que aguante 3600w pero el cable no! Y se venden anunciando que el conjunto aguanta 3600w ...

Creo que lo hacen para así ahorrar en mterial, ya que es más barato un cable cuanto más fino lo pongan, pero de ahí a engañar a la gente que las ponen en sus casas creyendo que lo que pone en el envoltorio es verdad... Y cargándolas hasta los 3600w, con un cable de 1 mm....

Y ... Lo más gracioso, tienen el logo de la CE ?????


Desde luego si yo tuviese que poner regletas en mi casa las compraría sin cable y las pondría cable de 2,5 mm ya que es el mismo del circuito de enchufes de todas las casas y así todo estaría protegido con el magnetotermico de 16 amperios del circuito, la regleta también.

También veo calefactores de 2000w con cable de 1mm ...

Que opináis??? No están jugando y poniendo en peligro la vida de millones de personas en sus hogares por un posible incendio sin protección ???
Última edición por Victorttt el 21 Nov 2016, 18:36, editado 1 vez en total.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 18:13

Hola:

Creo recordar que hay una norma UNE donde vienen esos supuestos. El problema no está en el cable
ni en la regleta en sí, sino en el enchufe donde se conecta...

Un saludo


 
Victorttt
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 21 Nov 2016, 17:03
Ubicación: Guadalajara

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 18:26

La regleta aguantará los 16A , el enchufe macho también lo hará, pero luego ponen cable de 1 mm ? Que aguanta 6 amperios, lo que equivale a 1380W? No tiene sentido, si el conjunto ya montado de fábrica de REGLETA + CABLE + ENCHUFE MACHO. NO soporta más de 6 amperios = 1380 W para ser exactos (6ax230v) PORQUE PONEN QUE AGUANTA 3680?

NO SALDRÁ ARDIENDO EL CABLE DE 1 MM SI LO CARGAMOS CON 3680W ?? Y ENCIMA ESTA CONECTADO A UN ENCHUFE DE PARED DE 16 A CUYO CIRCUITO ES 16 AMPERIOS, CON MAGNETOTERMICO DE 16 AMPERIOS QUE SOLO PROTEGE CABLES DE 2,5 MM....

DE VERDAD QUE NO SON ALTAMENTE PELIGROSAS ?

ENCHUFA APARATOS HASTA LLEGAR A 3000W EN CABLE DE 1 MM Y CON PROTECCIÓN PARA 16 A, DE VERDAD QUE NO PASA NADA?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 19:00

El quid de la cuestión es que la sección de conductor no es lo único que limita la corriente máxima admisible.

Un cable de 1,5mm² bajo tubo no tiene la misma facilidad de disipar el calor que un cable al aire.

Por eso mismo los alargadores, cables de regletas, cables de alimentación y otros llevan una sección más ajustada que en una instalación normal.

También el aislamiento del cable puede hacer que el conductor soporte más corriente. Un cable de PVC aguanta X, un cable de la misma sección aislado con XLPE soporta más corriente por que ese aislamiento soporta más calor.
Saludos


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 19:02

Victorttt escribió:
Que opináis??? No están jugando y poniendo en peligro la vida de millones de personas en sus hogares por un posible incendio sin protección ???


Poner en peligro la vida de las personas, niños y animales ya llevan años haciendolo, nunca has oído hablar de 125V que era lo que se utilizaba antes? Luego cambiaron a 220V y con la trifásica lo mismo, la cambiaron de 220V a 380V, y se nos decía que era para utilizar cables más delgados pero no se nos decía que el riesgo es mucho mayor.
Saludos


 
Victorttt
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 21 Nov 2016, 17:03
Ubicación: Guadalajara

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 19:11

Se que dependiendo del aislante etc pueden aguantar un poco más o un poco menos, pero además de preguntar, estoy afirmando, creéis que no he rajado una manguera de 1 mm de una regleta después de mucho uso a 2000w ?

O sin ir más lejos, compré un calefactor, marca conocida que no voy a nombrar, y lo usé varios días, como me temía que el cable de 1 mm para 2000w iba a ser peligroso, compré uno de 1,5 mm , para 2000w bastaba.
Abrí con un cúter el cable viejo, estaba negro y medio quemado.

Insisto, se que puede variar dependiendo del aislante, pero enserio que una regleta con cable de 1 mm aguanta 3680w? Cuando se debe proteger con 6A que son 1380w...

Ah y... También es normal que se empiecen a calentar dichos cables de dichas regletas con 2000w watios de consumo? Que los toques con la mano y quemen los cables?

No me convence mucho la verdad eh... Y no quiero pensar ya si le metemos los 3680 W que pone que aguantan...


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 19:31

Eso que dices ya no es tan normal. 1mm² para 16A si es demasiado poco. 1,5mm² para una regleta esta bien.

Yo tengo una regleta con 1mm² y va marcada hasta 2300W. Cuidado con las regletas y otro material barato!!

Pero no sólo depende del tipo de aislamiento, también del lugar de instalacion. Un cable dentro de un tubo no se puede ventilar tan bien como otro al aire.
Saludos


 
Victorttt
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 21 Nov 2016, 17:03
Ubicación: Guadalajara

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 19:40

Pues yo tengo regletas de 1mm cuadrado compradas en tiendas MUY CONOCIDAS, y con el CE, en las que pone 3680w

Claro está que yo se bien para que utilizarlas y para que no, y los que viven en mi casa también, no pasa de una lámpara y para cargar algún móvil.

No paro de verlo en casas.... Regletas de 1 mm en las que pone 3680w

Ventilación o no, no habría que arriesgar tanto, porque estamos hablando de la vida de las personas.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: REGLETAS PELIGROSAS

21 Nov 2016, 22:05

Hola:

Carga máxima 3500 W

3x1mm2> Longitud cable de 1,5 m
3x1,5 mm2>Longitud cable de 3 m

Ignoro si estos cables llevan algún tipo de aislamiento especial, pero eso es lo que está reglamentado

Un saludo


 
Victorttt
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 7
Registrado: 21 Nov 2016, 17:03
Ubicación: Guadalajara

Re: REGLETAS PELIGROSAS

22 Nov 2016, 16:36

Tengo una regleta en casa de 3 tomas de enchufe con interruptor y con cable de 5 METROS, TIENE EL CABLE DE 1 MM CUADRADO Y PONE QUE AGUANTA 3680W

LA REGLETA TIENE EL LOGO CE

No cuadra con "la normativa" que dices de que si es 1,5 metros vale 1 mm y si es 3 metros vale con 1,5 mm

Insisto una vez más en que bajo mi punto de vista, vender regletas con cable de 1mm o 1,5 mm cuadrados poniendo que aguantan 3680w es, además de un timo ya que no ponen el grosor que corresponde que es 2,5 mm, es decir a la gente que lo compra y no tiene ni puta idea : TOMA UNA REGLETA DE MUCHOS ENCHUFES Y LIATE A ENCHUFAR MIL COSAS EN ELLA, QUE TIENE 1 MM DE CABLE Y NO AGUANTA UNA PUTA MIERDA Y ADEMÁS SALDRIA ARDIENDO ANTES DE QUE SALTASE NINGUN MAGNETOTÉRMICO EN CASQ, PERO OYE!! TOMA LA REGLETA, TU ENCHUFA, CUANTO MAS MEJOR, QUE AGUANTAN TODAS 3680W EHH... TENGA EL CABLE DE 1 MM, DE 1,5 O DE 2,5.... Y PONLAS POR TODA LA CASA, EN LAS HABITACIONES DE TUS HIJOS TAMBIÉN ....

INSISTO UNA VEZ MAS, LAS TENDRIAN QUE PROHIBIR E INFORMAR A LA GENTE, Y FABRICARLAS CON CABLE DE 2,5 MM QUE SI AGUANTA LOS 3680W Y QUE QDEMÁS ES EL MISMO GROSOR DE LOS CABLES DE LA PARED Y QUE QDEMÁS ESTARIA PROTEGIDO POR EL MAGNETOTERMICO DE 16 AMPERIOS DEL CUADRO ELECTRICO

DE VERDAD QUE NO ES LA REALIDAD LO QUE DIGO?