vkoled.com

almacéniluminaciónled.online











distribucioneselectricas.com

No cambiar derivación individual en cambio trifásica a mono

Todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas en viviendas.
Usuario novato
Mensajes: 35
Registrado: 22 Sep 2016, 09:19
Ubicación: Valencia

No cambiar derivación individual en cambio trifásica a mono

Notapor rimaupe » 28 Nov 2016, 00:02

Hola, he de cambiar mi instalación de trifásica a monofásica, y un electricista me indica que no necesito cambiar la derivación individual mientras que otro me indica que si que es recomendable cambiarla. Si opto por la opción más económica que es la de no cambiar la derivación individual y por una de aquellas finalmente tuviera razón el electrista que me indica que este recomendable cambiarla, ¿qué tipo de problemas podría tener?
Gracias

Usuario novato
Mensajes: 69
Registrado: 04 Dic 2015, 00:43
Ubicación: Otra

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor iman » 28 Nov 2016, 21:30

Hola ; Depende del tipo de conductor de la sección y la potencia a contratar , en principio si es un conductor antiguo yo te recomendaría pasar una línea nueva , además si respetas el antiguo cableado ten en cuenta que se ha de marcar muy bien para en su caso identificar el conductor neutro

Usuario novato
Mensajes: 35
Registrado: 22 Sep 2016, 09:19
Ubicación: Valencia

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor rimaupe » 29 Nov 2016, 00:32

He oído que si mi DI lleva toma de tierra y los cables llevan suficiente sección no sería necesario cambiar la derivación individual, ¿viendo estas fotos podríais decirme si tengo toma de tierra y de cuánto es la sección?
Adjuntos
IMG_1040.JPG
IMG_1040.JPG (143.72 KiB) Visto 437 veces
IMG_1041.JPG
IMG_1041.JPG (108.45 KiB) Visto 437 veces
IMG_1042.JPG
IMG_1042.JPG (142.73 KiB) Visto 437 veces
IMG_1037.JPG
IMG_1037.JPG (69.64 KiB) Visto 437 veces
IMG_1043.JPG
IMG_1043.JPG (104.82 KiB) Visto 437 veces

Usuario intermedio
Avatar de Usuario
Mensajes: 85
Registrado: 02 Dic 2013, 00:38
Ubicación: Málaga

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor pitoncio » 20 Dic 2016, 18:31

depende de la potencia que tengas contratada lo primero y luego el reglamento te dice que la sección mínima a instalar en una
DI es de 10 mm2.

Saludos amigos

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5143
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor Hefner » 20 Dic 2016, 18:41

depende de la potencia que tengas contratada lo primero y luego el reglamento te dice que la sección mínima a instalar en una
DI es de 10 mm2.


a INSTALAR, no instalada, lo que significa que si la actual es de menor sección sería valida...

Un saludo

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 434
Registrado: 27 Mar 2016, 01:08
Ubicación: Madrid

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor kyleXY » 20 Dic 2016, 20:17

pitoncio escribió:depende de la potencia que tengas contratada lo primero y luego el reglamento te dice que la sección mínima a instalar en una
DI es de 10 mm2.

Saludos amigos

En realidad el mínimo son 6 mm2 :)

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 5143
Registrado: 10 Mar 2012, 04:46

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor Hefner » 20 Dic 2016, 20:35

En realidad el mínimo son 6 mm2


Me asalta la duda si el cable concéntrico antifraude, que se utilizaba anteriormente, es de esa
sección o lo hay de menor :(

Un saludo

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 1924
Registrado: 28 Dic 2014, 04:06
Ubicación: Barcelona

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor Bombilla » 20 Dic 2016, 21:11

Así es, el mínimo reglamentario son 6mm², pero algunas compañías como Endesa exigen 10mm².
Saludos

Moderador
Avatar de Usuario
Mensajes: 710
Registrado: 24 Oct 2014, 21:18
Ubicación: Murcia

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor TALI » 20 Dic 2016, 21:47

Hefner escribió:
En realidad el mínimo son 6 mm2


Me asalta la duda si el cable concéntrico antifraude, que se utilizaba anteriormente, es de esa
sección o lo hay de menor :(

Un saludo


Hola

La hay menor. Lo se por que en casa de un familiar tiene ese cable que dices y la seccion sera de 4mm2

Un saludo

Usuario experto
Avatar de Usuario
Mensajes: 434
Registrado: 27 Mar 2016, 01:08
Ubicación: Madrid

Re: No cambiar derivación individual en cambio trifásica a m

Notapor kyleXY » 20 Dic 2016, 23:58

Bombilla escribió:Así es, el mínimo reglamentario son 6mm², pero algunas compañías como Endesa exigen 10mm².
Saludos

Cierto! ;)

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk