Desde hace algún tiempo vengo observando tensión entre el neutro y la tierra. los valores medidos son:
Fase - Neutro : 231V
Fase - Tierra: 171V
Neutro -Tierra: 60V
Lo curioso de esto es que el diferencial no salta, pero si uno tierra con neutro o con fase el diferencial salta y hace su trabajo.
Mas curioso me resulta que esto solo ocurre en ocasiones. hay temporadas o días que mido y tengo valores normales es decir:
Fase - Neutro : 231V
Fase - Tierra: 230V
Neutro-Tierra: 1V
A que se puede deber este fenómeno?.
Que puedo hacer?.
Como me perjudica?
Agradeceria sus comentarios.
Gracias.