Bombilla escribió:Hola, el diferencial inmunizado se supone que está preparado para no saltar en casos en los que existe mucha electrónica, por ejemplo.
Si un diferencial salta es por que ha habido un flujo de corriente que se ha escapado de la fase (o incluso del neutro) hacia tierra. Lo que pasa es que las fugas que hacen saltar el diferencial son complejas de localizar, y cambiar el diferencial es una solución muy rápida.
Pero la solución pasa por hacer una revisión a fondo de la instalación. Hay que descubrir por qué salta.
En mi casa nunca me ha saltado por nada raro. La única vez fué en una ocasión que llovió muchísimo, entro agua por una ventana que estaba abierta y se formó un charco en una habitación. Había un cable y eso hizo saltar el diferencial. En este caso era muy evidente la razón, pero si se busca bien siempre puede aparecer alguna tontería, muy tonta, pero que te ha hecho volverte loco.
A mi en una casa me pasaba algo muy raro... a veces saltaba el magneto y el diferencial a la vez, esto me desconcertó mucho, pero todo tiene un origen.
Saludos
juliodiez escribió:puede ser que la averia venga de fuera , ¿has mirado tension entre neutro y tierra? ¿que te da ?
No suele ser tan raro... A veces, al disparar el térmico, se origina una sobretensión transitoria que se fuga, como los armónicos, a tierra a través de las capacidades, como un PC, disparando de manera simultánea uno o varios diferenciales.
Siempre he oído el tema de la influencia exterior en el disparo de los diferenciales, pero nunca he acabado de verlo demasiado claro... Entiendo que una sobretensión transitoria exterior te lo puede disparar, pero no veo de manera clara cómo puede disparar con un defecto permanente, como, por ejemplo, una derivación permanente de otro vecino a tierra que haga elevarse el potencial de tierra a 230V... El resto de la instalación está aislada de tierra, con lo cual el diferencial ni se entera... En el caso de que la fase sea diferente a la de la vivienda sí puedes tener un efecto capacitivo importante (400V), que podría influir... ¿cómo veis esto vosotros?
kyleXY escribió:No suele ser tan raro... A veces, al disparar el térmico, se origina una sobretensión transitoria que se fuga, como los armónicos, a tierra a través de las capacidades, como un PC, disparando de manera simultánea uno o varios diferenciales.
Saludos.
Hefner escribió:Siempre he oído el tema de la influencia exterior en el disparo de los diferenciales, pero nunca he acabado de verlo demasiado claro... Entiendo que una sobretensión transitoria exterior te lo puede disparar, pero no veo de manera clara cómo puede disparar con un defecto permanente, como, por ejemplo, una derivación permanente de otro vecino a tierra que haga elevarse el potencial de tierra a 230V... El resto de la instalación está aislada de tierra, con lo cual el diferencial ni se entera... En el caso de que la fase sea diferente a la de la vivienda sí puedes tener un efecto capacitivo importante (400V), que podría influir... ¿cómo veis esto vosotros?
Yo lo he vivido en muchas ocasiones, sobre todo en las viviendas de una fábrica que estaban conectadas
a uno de los transformadores de esta y como a 200 m. Nunca me paré a pensar el porque sucedía, pero
cuando disparaban los ID de las viviendas sabía que había una derivación en la red de la fábrica alimentada
por aquel transformador (cosa que sucedía a menudo, al tratarse de una industria química)
Un saludo
Si la vivienda está alimentada del mismo transformador que la fábrica yo creo que el disparo del diferencial de la vivienda se debe las sobretensiones transitorias que puede originar el disparo de alguna protección en la fábrica. La sobretensión es más acusada cuanto mayor es la carga que se conecta/desconecta. Eso sin contar con el resto de perturbaciones que pueda estar ya provocando en régimen permanente la industria en toda la red de baja tensión.