Página 2 de 2

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 21:24
por juliodiez
puede ser que la averia venga de fuera , ¿has mirado tension entre neutro y tierra? ¿que te da ?

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 22:30
por kyleXY
Bombilla escribió:
Hola, el diferencial inmunizado se supone que está preparado para no saltar en casos en los que existe mucha electrónica, por ejemplo.

Si un diferencial salta es por que ha habido un flujo de corriente que se ha escapado de la fase (o incluso del neutro) hacia tierra. Lo que pasa es que las fugas que hacen saltar el diferencial son complejas de localizar, y cambiar el diferencial es una solución muy rápida.
Pero la solución pasa por hacer una revisión a fondo de la instalación. Hay que descubrir por qué salta.

En mi casa nunca me ha saltado por nada raro. La única vez fué en una ocasión que llovió muchísimo, entro agua por una ventana que estaba abierta y se formó un charco en una habitación. Había un cable y eso hizo saltar el diferencial. En este caso era muy evidente la razón, pero si se busca bien siempre puede aparecer alguna tontería, muy tonta, pero que te ha hecho volverte loco.

A mi en una casa me pasaba algo muy raro... a veces saltaba el magneto y el diferencial a la vez, esto me desconcertó mucho, pero todo tiene un origen.
Saludos

No suele ser tan raro... A veces, al disparar el térmico, se origina una sobretensión transitoria que se fuga, como los armónicos, a tierra a través de las capacidades, como un PC, disparando de manera simultánea uno o varios diferenciales.

Saludos.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 22:37
por kyleXY
juliodiez escribió:
puede ser que la averia venga de fuera , ¿has mirado tension entre neutro y tierra? ¿que te da ?

Siempre he oído el tema de la influencia exterior en el disparo de los diferenciales, pero nunca he acabado de verlo demasiado claro... Entiendo que una sobretensión transitoria exterior te lo puede disparar, pero no veo de manera clara cómo puede disparar con un defecto permanente, como, por ejemplo, una derivación permanente de otro vecino a tierra que haga elevarse el potencial de tierra a 230V... El resto de la instalación está aislada de tierra, con lo cual el diferencial ni se entera... En el caso de que la fase sea diferente a la de la vivienda sí puedes tener un efecto capacitivo importante (400V), que podría influir... ¿cómo veis esto vosotros?

Gracias.

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 22:42
por Hefner
No suele ser tan raro... A veces, al disparar el térmico, se origina una sobretensión transitoria que se fuga, como los armónicos, a tierra a través de las capacidades, como un PC, disparando de manera simultánea uno o varios diferenciales.


A nivel industrial estamos de acuerdo, a nivel domestico los armónicos que pueda generar un ordenador (y el resto de electrónica)
son testimoniales. Si con ello salta el ID es que hay un problema en la FA, y eso no se resuelve colocando un inmunizado

En las industrias también pasa lo mismo: El inmunizado lo puedes colocar para salir del paso, pero hay que dar con el origen del
defecto. Si no lo haces al cabo de un tiempo el Si comenzará a saltar (las perturbaciones se van sumando) y entonces será cuando
tengas el problema gordo... ¿Qué pones entonces? :(

Un saludo

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 22:51
por Hefner
Siempre he oído el tema de la influencia exterior en el disparo de los diferenciales, pero nunca he acabado de verlo demasiado claro... Entiendo que una sobretensión transitoria exterior te lo puede disparar, pero no veo de manera clara cómo puede disparar con un defecto permanente, como, por ejemplo, una derivación permanente de otro vecino a tierra que haga elevarse el potencial de tierra a 230V... El resto de la instalación está aislada de tierra, con lo cual el diferencial ni se entera... En el caso de que la fase sea diferente a la de la vivienda sí puedes tener un efecto capacitivo importante (400V), que podría influir... ¿cómo veis esto vosotros?


Yo lo he vivido en muchas ocasiones, sobre todo en las viviendas de una fábrica que estaban conectadas
a uno de los transformadores de esta y como a 200 m. Nunca me paré a pensar el porque sucedía, pero
cuando disparaban los ID de las viviendas sabía que había una derivación en la red de la fábrica alimentada
por aquel transformador (cosa que sucedía a menudo, al tratarse de una industria química)

Un saludo

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 22:58
por Bombilla
kyleXY escribió:
No suele ser tan raro... A veces, al disparar el térmico, se origina una sobretensión transitoria que se fuga, como los armónicos, a tierra a través de las capacidades, como un PC, disparando de manera simultánea uno o varios diferenciales.

Saludos.


Al final descubrí que era por culpa de un enchufe quemado.

Resulta que había un circuito que ivan al exterior de la casa y estaba sin conectar, y lo de fuera estaba conectado al interior con cables añadidos.

La persona quería poner gallinas y conejos y habían enchufes sin tensión. Al conectar ese circuito que ivan al exterior cada x tiempo saltaba magneto y diferencial a la vez.

Despues de hacer comprobaciones y de desconectar algunos ramales, di con el que provocaba el fallo. Era un enchufe de 3 quemado. Las pletinitas que unen los contactos estaban todas ellas quemadas y envueltas las tres de plástico quemado...
Saludos

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 08 Ene 2017, 23:04
por kyleXY
Hefner escribió:
Siempre he oído el tema de la influencia exterior en el disparo de los diferenciales, pero nunca he acabado de verlo demasiado claro... Entiendo que una sobretensión transitoria exterior te lo puede disparar, pero no veo de manera clara cómo puede disparar con un defecto permanente, como, por ejemplo, una derivación permanente de otro vecino a tierra que haga elevarse el potencial de tierra a 230V... El resto de la instalación está aislada de tierra, con lo cual el diferencial ni se entera... En el caso de que la fase sea diferente a la de la vivienda sí puedes tener un efecto capacitivo importante (400V), que podría influir... ¿cómo veis esto vosotros?


Yo lo he vivido en muchas ocasiones, sobre todo en las viviendas de una fábrica que estaban conectadas
a uno de los transformadores de esta y como a 200 m. Nunca me paré a pensar el porque sucedía, pero
cuando disparaban los ID de las viviendas sabía que había una derivación en la red de la fábrica alimentada
por aquel transformador (cosa que sucedía a menudo, al tratarse de una industria química)

Un saludo

Si la vivienda está alimentada del mismo transformador que la fábrica yo creo que el disparo del diferencial de la vivienda se debe las sobretensiones transitorias que puede originar el disparo de alguna protección en la fábrica. La sobretensión es más acusada cuanto mayor es la carga que se conecta/desconecta. Eso sin contar con el resto de perturbaciones que pueda estar ya provocando en régimen permanente la industria en toda la red de baja tensión.

Saludos

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

Re: Simbolo diferencial superinmunizado

Publicado: 09 Ene 2017, 15:02
por Hefner
Si la vivienda está alimentada del mismo transformador que la fábrica yo creo que el disparo del diferencial de la vivienda se debe las sobretensiones transitorias que puede originar el disparo de alguna protección en la fábrica. La sobretensión es más acusada cuanto mayor es la carga que se conecta/desconecta. Eso sin contar con el resto de perturbaciones que pueda estar ya provocando en régimen permanente la industria en toda la red de baja tensión.



No, en aquellos casos, cuando saltaba el diferencial de las viviendas, era motivado por un defecto franco en la red. También se
me dio un caso, mas recientemente, en otra fábrica, en la que un variador de velocidad (un Danfoss) me ponía sobre alerta de
cuándo había una derivación en la fábrica, cosa que no detectaba ninguno de los miles de diferenciales instalados. Al variador le
salía una alarma (que lo llevaba a stop). Lo jodido era poder seccionar partes de la fábrica para saber dónde estaba la derivación
ya que, además, se trabajaba con 2 trafos en paralelo :roll:

Un saludo