Hefner escribió:Primero hay que saber si el boletín actual esta caducado o en vigor y también la potencia máxima admisible por la instalación que indica el boletín.
Tienes un circuito para la cocina la vitroceramica y el termo. Depende de como se haya hecho el circuito, podria no ser seguro.
Si hay enchufes aguas abajo de un magnetotérmico de 20A no es seguro, ya que los enchufes normales admiten hasta 16A.
Saludos
Los boletines NO CADUCAN. Otra cosa es que no estén adaptados a la normativa vigente, pero no por ello son
inválidos
En cuanto a que no se puede tener un enchufe de 16 A con un automático de 20 A ES INCIERTO: hay un caso en el
actual REBT que sí lo permite
Un saludo
Yo tenía entendido que un boletín tenía una vigencia de 20 años. Por lo menos eso he leído en este foro... y ademas a veces al hacer ciertos trámites piden un nuevo certificado de instalación.
No se puede poner una base de 16A directamente en un circuito de 20A. Esto es peligroso y va contra toda lógica y buen hacer.
El reglamento te deja hacer eso
solo en el C4, y con fusible, dato importante que has pasado por alto...Ya se que en aquellos años en los que los contadores se montaban en tableros de madera, como protecciones habían plomos y solo existía como sistema de instalacion el tubo bergman o hilos sujetados con aisladores cerámicos sobre la pared, las instalaciones se montaban con un único circuito de 'potencia' y de él partían todas las derivaciones protegidas con un plomillo.
Pero hoy en día se prefieren circuitos desde el cuadro, y muchos electricistas prefieren desdoblar el C4 y dejarse de líos.
Solo en instalaciones industriales se monta un circuito de potencia del que parten derivaciones protegidas con magnetos.
Al final lo que cuenta es que el conjunto de la instalación cumpla con el reglamento, y por como es esa instalación y el trabajo que necesita para cumplir la norma, lo de un enchufe de 16A en magneto de 20A es solo un detalle más de todo lo que puede haber ahí.
Saludos