Bombilla escribió:El principal problema es que una derivación individual debe ser directa del contador al IGA.
No se puede dar tensión a más de un cuadro con la DI. La norma no lo permite y además no podrás rearmar el contador desde la vivienda.
La solución es instalar en la zona donde estan los módulos de contador, un cuadro con un IGA y dos magnetotérmicos, uno para cada DI.
Saludos
Estoy de acuerdo con Bombilla, creo que es la opción más correcta. Para hacerlo bien del todo incluso sería necesario un diferencial selectivo puesto que está protección pasaría a convertirse en cuadro principal y lo que ahora son las Derivaciones Individuales de las dos viviendas se convierten en líneas de alimentación de los cuadros de las viviendas que ahora serían cuadros secundarios. Y en estos casos en el principal siempre ha de ir un diferencial selectivo.