Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: 2 viviendas pegadas con 1 solo contador ¿es posible?

14 Mar 2017, 13:13

El principal problema es que una derivación individual debe ser directa del contador al IGA.
No se puede dar tensión a más de un cuadro con la DI. La norma no lo permite y además no podrás rearmar el contador desde la vivienda.
La solución es instalar en la zona donde estan los módulos de contador, un cuadro con un IGA y dos magnetotérmicos, uno para cada DI.
Saludos


 
Avatar de Usuario
electratelecom
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 43
Registrado: 28 Mar 2017, 18:12
Ubicación: Asturias
Ubicación: GIJON
Contactar:

Re: RE: Re: 2 viviendas pegadas con 1 solo contador ¿es posible?

01 Abr 2017, 14:16

Bombilla escribió:
El principal problema es que una derivación individual debe ser directa del contador al IGA.
No se puede dar tensión a más de un cuadro con la DI. La norma no lo permite y además no podrás rearmar el contador desde la vivienda.
La solución es instalar en la zona donde estan los módulos de contador, un cuadro con un IGA y dos magnetotérmicos, uno para cada DI.
Saludos

Estoy de acuerdo con Bombilla, creo que es la opción más correcta. Para hacerlo bien del todo incluso sería necesario un diferencial selectivo puesto que está protección pasaría a convertirse en cuadro principal y lo que ahora son las Derivaciones Individuales de las dos viviendas se convierten en líneas de alimentación de los cuadros de las viviendas que ahora serían cuadros secundarios. Y en estos casos en el principal siempre ha de ir un diferencial selectivo.

Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk