Bombilla escribió:Da lo mismo que el circuito este abierto o cerrado, la corriente a tierra fluye debido a la tensión que tiene la fase.
Además lo que debe abrirse es la fase no el neutro, así la resistencia queda a potencial de neutro.
La razón por la que no notas corriente es por que el agua no es perfectamente conductora. La conductividad del agua depende de su salinidad y la potable no suele llevar muchas sales.
Por otra parte, estas duchas se utilizan a 110...127V, y la corriente que circula a tierra es menor que usando una fase de 220...240V, por eso no es habitual su uso en países con 230V.
Saludos
Entonces en las peliculas nos engañan... porque cuando quieren matar a alguien tiran unos cables en un charco de agua o meten un secador en la bañera y matan a alguien al instante.
Aunque esto siempre me ha parecido raro porque normalmente salta el diferencial en estos casos.....