Hola todas las instalaciones deben de cumplir con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en una electrificación básica debe de haber los siguientes circuitos:
Interruptor general de 25 A.
Interruptor diferencia para vivienda.
C1 con un PIA de 10 A para todo el alumbrado.
C2 con un PIA de 16 A enchufes de usos generales y nevera.
C3 con un PIA de 25 A horno y vitro.
C4 con un PIA de 16 A para lavadora.
C4 con un PIA de 16 A para lavavajillas.
C4 con un PIA de 16 A para termo eléctrico (si existe).
C5 con un PIA de 16 A enchufes para zonas húmedas (encimera de la cocina, microondas y baños).
debe de existir también una toma de tierra para todos los circuitos, todo bajo normativa.
también la derivación individual debe tener una sección mínima de 6 mm2.
si toda la instalación está como le digo yo aquí, no tendrá ningún problema, pero si quiere hacer cualquier variación en el contrato de suministro con la distribuidora, esta si le exigirá un BOLETIN DE INSTALACIÓN o un CERTIFICADO DE SEGURIDAD, en este caso un INSTALADOR AUTORIZADO tras comprobar que todo cumple la normativa se lo extenderá tras el pago de la TASA correspondiente. Un saludo.