17 Jun 2017, 21:17
Si tienes trifásica y tienes 3 cables de alimentación, no puedes tener neutro, pues los 3 cables son fases. Entre 2 de ellas siempre debe haber 230V.
Si fueran 2 fases con neutro medirías 230 entre las 2 fases y 133 entre cada fase y neutro, o también podría ser 400V fase-fase y 230V fase-neutro.
En trifasica de 230V cada fase con tierra da 133V, aunque puede variar.
Esto es con un transformador con secundario en estrella con neutro a tierra, que es el sistema utilizado en España.
Sería bueno que aclararas de que país eres, pues aunque a nivel mundial el transformador en estrella es el más utilizado, existen sistemas 'raros' en los que el trafo tiene una fase puesta a tierra, entonces en trifásica de 230V, 2 fases dan 230V con tierra y otra 0V, pero eso no significa que esta fase sea un neutro.
Saludos