kiekurt
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 10 Jul 2017, 14:35
Ubicación: Madrid

Polltergeist

10 Jul 2017, 14:43

Muy buenas

Agradecería si me pudieran ayudar con un polltergeist que tengo. En la instalación eléctrica que tengo en casa se baja uno de los diferenciales. Ocurre solamente de manera muy ocasional (3/4 veces al año), pero siempre que ocurre son fines de semana en los que no hay nadie en casa. A ningún vecino más le ocurre.
Siempre que nos vamos, bajamos/desconectamos todos los térmicos, y dejamos solamente el térmico de la nevera (solo la nevera está conectada a ese térmico).  Pasos que hemos realiado

Revisado todas las conexiones, el enchufe y el cableado de la nevera. Conectar la nevera mediante una regleta con protección
Revisado todo el cuadro eléctrico, y apriete de las conexiones.
Verificado Neutro-tierra en todas las fases y todos los enchufes de la casa es 0v. 
Revisado los térmicos, incluso se ha sustituido el térmico (donde está conectada la nevera), y el diferencial que salta.

Por lo que creo, que la única solución que tengo es poner un diferencial con autorearme. Si pudiera les estaría muy agradecido.


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Polltergeist

10 Jul 2017, 19:23

Si la solución es poner uno rearmable , o de más corriente residual, si hay buena tierra, y otra solución es nevera nueva. Lo que prefieras.


 
eloy.m
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 202
Registrado: 03 Ene 2013, 01:43
Ubicación: Pontevedra
Ubicación: vigo

Re: Polltergeist

17 Jul 2017, 23:18

Hola,

diferenecial autorearmable o superinmunizado.