Buenas tardes a todos:
Recientemente decidí cambiar algunas bombillas antiguas por otras led, en una segunda residencia, con una instalación ya antigua que debería de cambiar. El caso es que apagaba el interruptor conmutado (y con tres pulsadores)y seguían iluminando muy levemente.
Yo, que no sé nada de electricidad, tiré de polímetro y me encontré con algo que me parece muy raro.
Os cuento por si alguien me puede orientar:
Con el interruptor encendido
Cables A-B 235 v
Cables B-C 235 v
Cables A-C 2v
Esto normal, B fase , A y C neutro y tierra. ¿no?
La historia rara , o a mí me lo parece, es con el interruptor apagado:
Cables A-B 1v
Cables B-C 235v
Cables A-C 235v
O sea, dando voltaje y además, como si la fase fuese C.
Agradezco el tiempo que he robado y si alguien me puede orientar sería genial.
Muchas gracias.
Un saludo.