Un cable, por mal que este siempre dará una medida de resistencia muy baja.
Lo que hay que hacer es sanear la acometida.
Hay que cambiar el cable desde el punto de enganche hasta el cuadro general, pasando por el contador, con cable de 6mm² como mínimo, mejor si son 10mm².
En el cuadro general hay que poner un IGA, que en teoría debería ser de 25A mínimo, pero al tener una potencia tan baja, deberías montar uno de 10 o 16A.
A continuación un diferencial (el que tienes es de las características correctas, lo puedes utilizar si no es muy viejo), y finalmente los circuitos.
Cuando en una instalación falta potencia, lo que se hace normalmente, no es poner cables más gordos, si no montar mayor número de circuitos.
No utilices circuitos de 2,5mm² con magneto de 20A, el cable de 2,5mm² se protege con magneto de 16A. Con 20A puede calentarse en exceso, no es aconsejable.
Tampoco te aconsejo utilizar magneto de 20A con cable de 4mm², ya que se está obligado a proteger las derivaciones de los enchufes y su cable con un fusible o magneto de 16A. Los enchufes soportan como máximo 16A.
Debes hacer los circuitos según la normativa, por ejemplo, líneas individuales para lavadora, termo, lavadora, cocina eléctrica, etc. Todas con cable de 2,5mm² y magneto de 16A, excepto cocina y horno que lleva cable de 6mm² y magneto de 25A.
Es importante adaptar la instalación interior a la norma ya que con 1kW contratado seguramente algún día tendrás que aumentar potencia, y no podrás si no tienes la instalación en regla.
Por otra parte, con 1kW no se puede hacer gran cosa, si el contador lleva el limitador activado, te desconectará a menudo, según lo que conectes.