Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Cables con calentamiento?

18 Sep 2017, 23:36

Hola! Me podeis confirmar si el cable neutro de la foto tiene un poco de calentamiento porque me he fijado que tiene un colorcito raro, parece un camaleon xD.

https://ibb.co/imFTJk

Muchas gracias, un saludo.


 
otromas
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 354
Registrado: 19 May 2016, 11:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 09:39

Imagen


 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 12:46

El termometro es una buena opcion, gracias otromas.

Un saludo.


 
Avatar de Usuario
JUDAS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 250
Registrado: 24 Jul 2011, 10:43

Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 13:56

Buen color no tiene la verdad.
La conexión parece buena en la borna.
Has medido consumos en esa linea?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 16:21

Quizá no venga mal un reapriete de bornes.
Saludos


 
Josee
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 148
Registrado: 04 Jun 2017, 20:55
Ubicación: Valencia

Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 17:00

He saneado dos veces esa manguera en poco tiempo, no me deja cortar más porque me quedó sin manguera, el cobre lo veo un poco oscuro, lo más extraño (para mi). Esque ahora tengo el contador de telegestion y mi contrato es de 1kv, antes esa sección de 2,5mm tenía más carga al no tener limitador de potencia.

En esa línea hay conectada una lavadora doble ++, un termo eléctrico de agua y una nevera normal, Después de sanear la línea y no sobrecargada por la limitación del contador aún parece que esta tocada.

Lleva un térmico de 20 A y un diferencial de 40A.

Muchas gracias, un saludo.


 
themetallord
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 7
Registrado: 19 Sep 2017, 17:07
Ubicación: Murcia

Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 17:11

Se me ocurren varias cosas que puedes probar, espero que te sean de ayuda:
- Estando la línea sin tensión, une fase y neutro en el extremo de la carga, y mide la resistencia de la línea en el extremo del hornero que enseñas en la foto. Comprueba que la resistencia es baja, de unos pocos ohmios, si no es posible que el neutro tenga algún daño a lo largo de la tirada.
- para asegurarte de que el apriete es bueno en la regleta puedes usar una puntera.

Un saludo, espero que te sea de ayuda.

Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk


 
themetallord
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 7
Registrado: 19 Sep 2017, 17:07
Ubicación: Murcia

Re: RE: Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 17:13

[quote="themetallord"]Se me ocurren varias cosas que puedes probar, espero que te sean de ayuda:
- Estando la línea sin tensión, une fase y neutro en el extremo de la carga, y mide la resistencia de la línea en el extremo del hornero que enseñas en la foto. Comprueba que la resistencia es baja, de unos pocos ohmios, si no es posible que el neutro tenga algún daño a lo largo de la tirada.
- para asegurarte de que el apriete es bueno en la regleta puedes usar una puntera.

Un saludo, espero que te sea de ayuda.

--

Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]


Enviado desde mi m2 note mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: RE: Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 17:21

themetallord escribió:
Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]

Buenas,
Por qué sería un error?

En todo caso sería el térmico que debería ser de 16A en vez de 20A, si es cierto que la línea es de 2,5mm, ya que en la foto no se aprecia.


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.
 
themetallord
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 7
Registrado: 19 Sep 2017, 17:07
Ubicación: Murcia

Re: RE: Re: RE: Re: Cables con calentamiento?

19 Sep 2017, 17:26

Fusible escribió:
themetallord escribió:
Por cierto, doy por hecho que el diferencial de 40A es un error [emoji28]

Buenas,
Por qué sería un error?

En todo caso sería el térmico que debería ser de 16A en vez de 20A, si es cierto que la línea es de 2,5mm, ya que en la foto no se aprecia.
Un diferencial no suele pasar de los 100mA en viviendas, y los 500mA en instalaciones industriales. Puesto que el objetivo del diferencial es proteger a la persona, con 40A poco se estaría protegiendo... Quedaría un cadáver bien frito [emoji28] Por eso doy por hecho que es un error.
Un saludo!